99问答网
所有问题
电压互感器和电流互感器二次侧接地点,为什么没有对地电流
和地面不构成回路吗
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-02
接地的目的是将二次的电位和地等电位,是一点接地,没有电流。如果有电流测量就不可能准确了。接地是如果主绝缘击穿,二次不至于出现过电压,导致二次设备烧坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zveWBWOX7.html
其他回答
第1个回答 2011-09-28
互感器的二次侧只与电表并联,与三相线绝缘,不接地的情况下是悬空状态,接地以后也没有回路,所以不会有电流。
第2个回答 2017-11-02
接地是安全措施,没有形成回路,没有电流。
第3个回答 2011-09-28
没有回路
相似回答
电流互感器二次侧接地还有电流
么
,什么
原理啊
答:
电流互感器二次接地没有电流,
因为二次侧没用线路和地线构成回路
,就是二次电路和大地是悬浮的,没有实际的电压差,所以就没有实际电流。
互感器二次侧接地,
会不会导致
电流
流入大地?
答:
但是流互
二次接地
是单
点接地,二次电流与地
之间无法构成回路
,电流
不会流入大地。
老师您好
电压互感器二次侧接地为什么
不算漏电,就算是
没有
回路
电流
也不...
答:
电压互感器二次侧接地是为了防止绝缘击穿对人身和仪表造成损害而采取的安全措施
。二次回路是一个独立的有源电路,就算是漏电也只能回到二次电源,对于一次电路来说只不过是略微加了一点点电流。交流电路对地是有杂散电容的(线路作为一极,大地作为另一极)但是形成的杂散电流很微弱,它会耦合回到一次电...
电压互感器
在运行中二次绕组要
接地,二次
绕组应该有大
电流,接地
后不怕有...
答:
变压器二次侧接地是为了保护人身和设备的安全
。因为如果绝缘损坏,使高压窜入低压时,对在二次回路上的工作人员构成危险,另外,由于二次回路绝缘水平低,若没有接地点,也会击穿,使绝缘损坏更严重。一旦造成接地,二次侧空气开关跳闸或熔断器熔断,切断一次与二次回路连接。故接地后,不是防止接地电流,...
电流互感器二次侧
一端
接地
了
,为什么
还能测出电流?假如用手触及二次...
答:
1、
电流互感器二次侧
一端接地,只是为了使此二次线圈与大地等电位,
接地点
并
没有电流
通过,不影响电流的测量。2、假如用手触及二次侧一个不接地端子,正常情况下因已有一端接地,不接地端
对地电压
很小,不会触电;但当电流互感器二次开路时,会产生很高的
电压,
是会触电的。因此,非合格电工,要把...
为什么电压互感器有
反充电现象,但在
电流互感器二次
端子加电流时却不
答:
它的这种“倒变流的效果是不易达到的。如一个50/5的
电流互感器,
在它的
二次侧
让它达到5安的交流电流并不太难。这时它的一次侧的内阻有足够的小,(比如是一个足够截面的铜环,或是银环)它的电流是可以达到或接近50安的。这时的电流以目前的测量手段。尤其是个人的测量行为是不直接观察的。
电流互感器二次侧
因为
接地,
所以
电压
为零,可是
为什么
还能有电流呢
答:
二次侧接地
只能是说
对地电压
是零,并不代表就
没有电流,
因为通过负载虽然阻值很小,但是还是存在
电位差
的,能形成
电压,
所以电流还是会从高电位流向低电位的。
关于
电压
、
电流互感器二次
回路
接地
问题~
答:
把变压器的中性点、
电压互感器
的中性点或B相接地叫工作
接地,
主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。把电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来叫保护接零,主要作用是保护电器设备和人身安全,当设备绝缘损坏碰壳时,就...
电压互感器
的
二次侧
怎么
接地
? 接地不就二次
电流
不就直接流到地上去了...
答:
二次单端接地。只有一点
接地没
形成闭合回路是不会流到大地的。
大家正在搜
电流互感器和电压互感器二次侧接地
所有电流互感器和电压互感器的二次
电流互感器和电压互感器的二次绕组
电流互感器与电压互感器二次侧不能
电流互感器二次侧接地是为了
电压互感器二次侧额定电压
电流互感器二次侧必须接地
电压互感器二次侧电压是多少
电压互感器二次侧接地
相关问题
为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
为什么电流互感器和电压互感器二次回路必须有一点接地
电流互感器二次侧为什么不能有多个接地点
常用的电压互感器和电流互感器的二次回路为什么一定要接地?
电压互感器与电流互感器二次侧不允许连接,会烧坏元器件等,那么...
电流互感器 二次绕组为啥要接地?
老师您好电压互感器二次侧接地为什么不算漏电,就算是没有回路电...
为什么电流、电压互感器的二次绕组只能有一点保护接地