99问答网
所有问题
施工工地现场临时消防系统有两台22kw的消防泵负责现场消防用水,该水泵应该采取哪种启动方式?
星三角启动能否满足要求,星三角启动的话,这个控制柜的加工需要很强的技术性吗?有没有可能还未达到三角形运行模式,系统水压就达到了压力要求,对控制柜有影响吗?
举报该问题
推荐答案 2014-08-17
星-三角启动能满足要求。
只是普通的电控柜。
看消防系统的要求及消防水泵的流量、扬程。没有影响,星-三角转换要几秒钟时间,打开消防栓的栓口就没事了。扬程高的可以分区,加减压阀;怕“憋泵”,控制柜里有热继电器,也可以在水泵出水处加泄水管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvXzWvj7OBtjtW7WvB.html
相似回答
消防水泵
的功率是
22KW
然后水池离水泵大概6米 .水池深4.5米 这样
的水泵
...
答:
能啊 吸水扬程大概10米 第一次要灌水
消防水泵
可以往墙上固定吗?
答:
是的,
消防水泵可以往墙上固定
。一般来说,消防水泵可以通过支架或支撑架固定在墙上,以确保它们的稳定性和安全性。
2台22Kw的消火栓泵,
从动力柜到
水泵
控制柜需要用多大的电缆
答:
2台一般是一用一备,22kw工作电流大概45A,消防设备线缆放大一级,并且应一台泵一路电缆配线,
所以每台选用YJV-5X16电缆即可
。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×...
我有
台22kw
.IS100_65_200
水泵
用作
消防
吸水口在水唐怕真空.要加台潜
水泵
...
答:
1、接在泵前。吸入口必须装底阀,在启动前要向泵内灌水,同时在泵上的放风阀排放空气
。比较麻烦,且可靠性也差。2、建议在泵前加一个简单的密闭的小蓄水装置,把吸水口扩展成自灌的形式,做消防用启动也快,而且安全可靠。(作法老版的给排水设计手册里边有。)...
工地消防水泵
用多大千瓦
答:
这个需要根据
施工现场
的建筑高度确定的延迟高恒计算的,也就是10-15l/s流量和扬程确定功率的,一般在7.5-
22kw
左右的。
消防泵国家标准
,消防泵
功率计算,消防泵多少千瓦
答:
电厂消防泵按标准应配备几
台消防泵
这个根据规范要求的最少是需要
两台的,
需要有主泵和备用泵的,也就是一用一备,最多不超过5台的也就是三用两备。5.1.2
消防水泵
机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水
系统的
工作泵和备用泵组成。5.1.6 消防水泵的选择和...
10米高建筑多大
消防泵
答:
2mpa
,消防
稳压泵流量5L每秒压力0.3mpa<高位稳压>喷淋泵压力一般这样记算就可以:建筑高度加上0.2mpa就可以
消防泵
压力一般这样记算:建筑高度加0.35mpa就可以喷头压力最不利点大于0.1mpa就可以
,消火栓
最不利点大于0.3mpa就可以。可以根据压力和流量来配泵的功率和是选用单级泵还是多级泵。
星三角启动
水泵
有何优缺点,单级离心
消防泵
是否可以星三角启动,谢谢
答:
优点:启动电流会小一些,相对的对
系统的
冲击就会少一点。缺点:增加了一个启动转换电路和相应器件,增加了可能的故障点。大功率
水泵采用
星、三角启动才有意义。
消防水泵
额定功率问题?
答:
这个只考虑正常启动,不考虑备用泵的。
消防水泵
供电负荷的功率只考虑正常启动运行的功率,因为一用一备的备用泵是不一起启动的,所以都是只考虑主泵的功率,也就是75+45+22+排污泵+泵房照明的和风机的功率,也就是最少也是142kw以上的,设计电气的考虑的是错误的。