家用三相电平衡问题

因为别墅要安装中央空调,现在正在申请12KW的三相电表。
有一个小疑问:
现在基本上就是中央空调外机有接近8.5KW的外机输入功率,其他的空调内机电路、照明、室内电器电路都是220V的单相电。

这样一个较大的三相用电器和屋子内部的那些单向小容量用电器之间会不会产生不平衡?
还是三相和单相之间不存在平衡不平衡,只要保证单相的三个相之间平衡就可以了?

悬赏30大洋

这样的不平衡只影响各相电流的不平衡,相线与零线要考虑增大,对三相总空开的额定电流以最高相电流为基准,其它没有影响。三相负载是否平衡是针对变压器或支路负载零线基本无电流回路或只有较小电流通过零线回路而言的。追问

就是说我这种情况电工基本上都能毫无问题解决?
有没有额外在使用上面需要注意的事情?

追答

属个别偏相负载,并不会对变压器三相总负载的基本平衡产生过大影响,不需要专门处理。
注意的事情就是本宅因偏相负载造成该相电流偏大,三相总空开的额定电流以该相值考虑选用和导线截面相对选大些、零线截面也应取大些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-10
已经回答的,还要注意一个方面,就是你的进线,是不是3火1零。如果是这样的,你才要考虑相间的负载均衡问题。在布线的时候,就要预先考虑。空开也要考虑偏载的情况。