机械调速50kw发电机正常。 三相电压大概在420 赫兹大概是50 ,为什么带个3千瓦的两相水泵能转,杨程大概18米,怎么就是上不来水了?换成汽油发电机一下就上来了, 带了个焊机也能正常使用, 估计是不是赫兹的问题,,赫兹是发电机上面的表显示的,具体没有测量, 这是怎么回事了??????

  (1)原因:原动机转速太低。 处理:调整原动机转速至额定值。
  (2)原因:励磁回路电阻过大。 处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
  (3)原因,励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。 处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
  (4)原因:有部分整流二极管被击穿。 处理:检查、更换被击穿的二极管。
  (5)原因:定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。 处理:检查故障,予以清除。
  (6)原因:电刷接触面太小,压力不足,接触不良。 处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布 磨光换向器表面,或调整弹簧压力。
  (1)原因:转速过高。 处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
  (2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大。 处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
  (3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。 处理:找出短路点,予以消除。
  (4)原因:发电机事故飞车。 处理:紧急停机进行事故处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-27
跟频率应该没多大关系, 这种症状是发电机带不了负荷, 绕组可能已经短路 建议去维修。。
第2个回答  2011-09-20
机械调速发电机也就是调频率的发电机,不知道你把转速调到额定没,频率调不到50HZ当然出力不足了。调高发电机转速看能打上来水不。追问

转速都到了。稍微过高就450V 如果在高的话电压就太高了, 不敢继续往上调了,

追答

转速控制频率,励磁控制电压,电压调到380V-400V就好了。
不上来水和你的水泵电机接线有关系没?相序反了泵反转,那也打不上来水,比较一下两台发电机的相序是否一致。

追问

励磁调电压怎么调勒???还有就是水泵都是220V的啊 怎么有反相勒??

追答

你的两相水泵应该是单相的,一根火线一根零线的那种吧,要不你的电压也不会是220V。
你的两台发电机的接线方式不知道一样不,看你的电压上400V了应该是星形接线,你将发电机和泵连接的时候应该接一相火线,泵的零线和发电机中性线相接。不知是不是这样,还有你换的汽油发电机是不是发出来也是三相电还是单相的。

第3个回答  2011-09-20
三相电机直接和两相水泵相连,相当于三相电机接一个单相的负载,发电机三相运行可能不是平衡的,因此我觉得发电机不能正常工作。不知道汽油发电机是不是也是三相的,如果是可能是汽油发电机抗不平衡运行的能力更强吧,不过我觉得对发电机不是什么好事!个人意见,仅供参考。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-09-20
兄弟 你这个问题 一般是水泵的 问题追问

我汗。 我换水泵没有懂。 我换了个汽油发电机就轻松的上水了?这个怎么解释???

追答

那你把油门加大一点看看