电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比的乘积。电表本身的倍率,比如5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表,但是这个与抄表计算用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍。100/5就是20倍等。
来看一个电表倍率的例子:
电压互感器与电流互感器的倍率相乘,比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍。电流互感器100/5A 即100/5=20倍,100*20=2000倍,电表显示一度实际则是2000度。低压电路可以不用电压互感器。
电表倍率的计算方法:
1、穿1匝是150/5,2匝75/5.现在是一匝,电表1度电是30度电,2410.5*30=72315度电。
2、用电压互感器与电流互感器的倍率相乘。
比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍,电流互感器100/5A 即100/5=20倍。
100*20=2000倍,电表显示1度实际则是2000度。
扩展资料:
电表的读书方法
1、一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量.直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。
2、三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如100/5150/5等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。
3、电表怎么看?
单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3.
4、智能电表只有一个液晶屏,如果是单相里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以。如果是IC卡电表,只有发光管显示就是单显卡表.那电表上面上会有个小红点,红色的小点跳到总用那里就是总用,跳到剩余那里就是剩余。
最后,要告诉大家的是,偷电漏电是违法行为,是没有道德的表现,提醒广大消费者,特别是喜欢贪小便宜的人,在日常用电中,应该按时缴纳电费,不偷电漏电,看到偷电漏电的行为,要及时举报,做一个遵纪守法的良好市民。
参考资料来源:百度百科-电表
不经互感器的电能表电气基础理论知。可以直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数。
经互感器接入时电能表计量。
电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为:
本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。
电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为:
本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。
电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为:
本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。
电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为:
本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。
电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为100A/5A,变压比为10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。
如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变化不符时,本月实际用电量为:
本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×(所配互感器变压比×变流比×倍率/表盘上标注的变压比×变流比)。
电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
电流表既可以改装成电压表,又可以改装成量程较大的电流表,也可以改装成欧姆表。如将它们适当组合起
用途:测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻
普通多用电表值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。峰值波长是指红外发光二极管所发出近红外光中光^Pubi尬接收器在其光轴上距接收器表面10mm处红外光最大值所对应的发光波长。在远距离红外通讯中,一般选用波长为940nm或950nm的红外发射二极管。
电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。
互感器分为电压互感器和电流互感器。
低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器。例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就是实际耗电量。
当测量的电气量(电压或电流)数值较大,超过电能表的工作范围,难以直接使用电能表测量时,可利用互感器将测量的电气量按一定比例采样,使之降低到电能表的工作范围内再测量。此时,电能表所显示的数值不是实耗电量,而是经过互感器变换后的电量,实耗电量与互感器倍率相关。