99问答网
所有问题
plc的好坏如何判段?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-09
PLC软件输出强制为1一下,量一下输出点是否真的闭合,指示灯是否亮。输入点按PLC输入电压要求接入,然后软件监视看是否为1了。西门子是在状态表里看。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvOtBvWW7.html
其他回答
第1个回答 2011-10-13
上电测试各功能 ..
相似回答
怎么判断PLC的好坏
?
答:
一是主要通过PLC的CPU模板上的指示灯来判断
,如果上电后CPU上红色故障灯不亮,绿色运行灯亮,没有故障。如果有故障灯亮,查找故障的原因。也可连接CPU查看内部的显示故障信息。二是
与CPU连接,查看各模板状态,查看故障原因
。也可在程序中强制输出,通讯数据中设置一个计数环节。查看PLC扫描和通讯是否有故...
怎么
查看
PLC
输出,输入,接口模块
的好坏
,比较直观的方法?
答:
1.数字量输入:对应的通道接入信号电源,看指示灯是否点亮,PLC在线看对应的通道值是否“接通”
;2.数字量输出:强制对应的通道输出,看指示灯是否点亮,晶体管类型测量对应的通道输出点是否有电压,继电器类型测量对应的通道与公共点是否导通;3.模拟量输入:对应的通道接入信号(电压、电流、电阻、热电阻、...
如何
快捷
辨别PLC的好坏
,并确定内部那个软元件损坏
答:
最简单就是看PLC的面板指示
,有系统故障灯、通讯故障灯、电池故障灯 等等 其次,深入点,如果是这些错误灯亮后,我们如何解决?根据经验或者PLC的故障手册。这些东西没那么深奥,也没那么简单。一一去做即可了,加油。另外兄弟,内部元件坏的几率极小,各个厂家的PLC无故障时间都是上达万小时以上 ...
如何判断PLC的
输出是否损坏。?
答:
先观察
PLC的
RUN指示灯是不是亮的,如亮,说明 plc正常,应该是输出线路有问题,比如电源跳闸、烧坏。如果所有输出模块的输出点都不亮,可能是cpu程序 死机,或者总线故障。如果不亮,打开开关使其点亮。再观察对应的输出指示灯亮没亮,如果输出指示灯亮了,却没有输出,就是输出触点坏了,如果输出指示灯...
如何
用万用表检测
PLC
触点
的好坏
答:
看某点与com之间有没有导通。如果是晶体管输出,最好是用2~10K的电阻连一个led灯,在电脑上运行软件,让某点强制输出,看外加的电源是否能让此小灯通过某点点亮。输入点,用万用表也测不出。可以外接可开关,通过开关+电源+某点输入+输入com,闭合开关后看
plc
上对应的此点LED是否显亮。
plc
输出点
好坏怎么
测量
答:
PLC
通电,打开PLC软件,依次强制某个输出,输出指示灯正常显示,说明PLC输出点是好的。
plc的好坏如何判
段?
答:
PLC
软件输出强制为1一下,量一下输出点是否真的闭合,指示灯是否亮。输入点按PLC输入电压要求接入,然后软件监视看是否为1了。西门子是在状态表里看。
plc的
ai模块
怎么
检查
好坏plc
ai模块
答:
3. 仔细检查AI模块的连接情况。确保模块与插槽完全插合,并且连接器没有松动或损坏。4. 打开
PLC的
电源,并登录到PLC编程软件或监控系统。5. 在编程软件或监控系统中,找到与AI模块相关的设置或配置界面。6. 检查AI模块的状态指示灯。通常,亮起的指示灯表示模块正常工作,而闪烁或熄灭的指示灯可能表示...
如何判断
一个
PLC
是高端PLC还是中低端PLC?
答:
低端的功能少,可拓展的点数少,通信可选择小,比如TCP/IP,PN,MODBUS,485,232等等通信可选择性小 就好比汽车一样,哪些是高端哪些是低端都很明显
大家正在搜
如何测试一个plc是好是坏
怎样判断plc的好坏
西门子plcCpU怎么判断好坏
plc模块怎么判断好坏
怎么检查plc的好坏
怎么检测西门子plc的好坏
怎么判辩EGR阀的好坏
防电墙的好坏怎么判
plc好坏会影响通讯吗