推荐答案 推荐于2016-01-13
可接风管的最长长度2米,最好不要超过1米。
对于出风静压一定的空调机组来说可接送风风管长度取决于风管所用材料类型,回风口和出风口的形式等因素。
风机盘管136WA-3(12pa)的额定出风静压是12Pa,送风口风阻按照5Pa来计算,回风口和可能存在的回风管道风阻按照5Pa来计算,则剩余的出风静压只够1米风管使用;如果用铁皮做风管还可以稍微长一点儿,但最长不超过2米。
风机盘管风机电机使用单相电源,如果工程需要连接的送风管道较长,也可以把风机电机电容的容量适当换大来提升风盘的出风静压。电机电容容量在额定值的±15%以内波动是不会对电机造成伤害的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvOXW7vXv.html
其他回答
第1个回答 2011-10-11
12pa是标准型风机盘管,不是高静压。接1.5米风管风吹出来就很吃力了。运行起来电机总是中高速运行,低速基本没风。后面有两台电机,一台40w一台20w。你把它换成50w+25w电机,余压可达30pa,吹3米没问题。换60w+30w电机可以达到50pa,接风管吹5米本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-10-12
你可以直接问下MEID啊,只有它们自己说的最权威