砌体工程中填充墙拉结钢筋埋设长度怎么规定?

如题所述

  当填充墙与框架采用不脱开的方法时,拉结钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。

  《砌体结构设计规范》GB50003-2011,6.3.4条,第2款,第1点:

  条文说明:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-07
04G329-2建筑物抗震构造详图,长度2Ф6@500留设长1000,端部需弯成90度钩。追问

最新规范规定多少

追答

04G329-2建筑物抗震构造详图

本回答被提问者采纳