我工厂有5台abb acs550变频器,plc是西门子s7 200,第一个cpu226,第二个16输入
16输出,第三个32点输出
最近一段时间出现故障,现象是:1,有时偶尔停机,2,有时第三个模块输出不正常,跟随第二个模块对应点输出,造成输出混乱。3,变频器是用电位器控制的,最近出现三个变频器频率突然下降,有时一个变频器频率突然下降,整张频率20左右,下降到5hz,出现故障时电位器调试失灵,有的时候调一下电位器又恢复。
上述故障,关闭plc电源,在重新启动后恢复正常。
接地是这样的,配电柜外壳直接与厂房钢结构连接,plc和变频器接在一起之后,在离配电柜三四米远的地方,打下去一根3米深的钢筋,然后将plc 变频器接地都接在这里。
我怀疑是变频器干扰造成,想请各位大侠帮帮忙,指点一下
您好 谢谢您回复我 我想说一下你刚说的第二点,plc的输出点是正确的,应为出现故障时,电动第二个模块输出点时,第三个模块也对应输出,重新启动就好啦。
追答每一次重新启动 PLC都会做一次初始化的动作。
比如出现电机过载故障,就会给PLC一个故障信号,PLC处理出来的数据是关闭电机,对应的O点就会关闭。
不知道设备用了多久?
设备刚用一年多,第一个cpu226 第二个16进16出,第三个32点出,4到7是温度模块,我怀疑是变频器干扰,因为变频器距离第三个模块很近,20cm左右
追答你最好找个玩200PLC的工程师 把程序上载上来看看具体情况,说实话 我不认为变频器会干扰到PLC
设备刚使用一年多 没有老化问题 我担心干扰问题
追答你们的接地都很好了,按道理讲干扰应该不是很大啊,电位器有没有坏?或者接触不良
追问电位器的问题还不大,关键是plc 死机的问题比较严重
追答换个品牌的PLC能不能解决呢?
追问换过多次模块未能解决问题,我怀疑是第三个模块距离变频器太近,20cm左右
追答没有办法了,只有一步一步排除了,你既然怀疑是变频器和模块距离太近,那么你把变频器或者模块拆下来,再去试,要是还是出现这种情况,你就加电抗器吧,