怎样测量订购和安装防火门

如题所述

一.防火门测量:测量主要是指对洞口尺寸的测量,关键点是对:尺寸的准确性的最终确定,只有测量准确,那么定做才能有依据,误差才会降低。为了做到这点那么我们需注意以下要点。1.测量前需要注意洞口高的基准线在什么位置,基准线下移多少?比如:基准线是50线,那么也就是说从洞口上沿到基准线的长度加上50公分就是洞口的高度,另外需要注意的就是,基准线在洞口两侧都应该存在。其次,还要注意防火门有无下槛,是否要做地埋。最后还要看清洞口是净洞口还是毛洞口。以上工作做完进行以下第二步2.对需要安装防火门的洞口而言,它们的洞口大多不是规则状的,在测量时,洞口宽度要上中下量三次,取最小的尺寸,高度需左右量两次,取最小尺寸。但这个尺寸还应标明是净洞口尺寸还是毛洞口尺寸,这样就得出来了结果。3.开向问题:每个门都有开向,对开门不用管,单开门一定要注明是左开还是右开,选择哪边开向,原则就是利于通道行走。再者有图基的遵循图基。4.防火门的级别,1.参照图基,2.根据工程方要求(甲乙丙)5.防火门名称:管井门,过道门,防火门,6.锁具的选择:管井门选择管井锁,过道门选择防火锁,防火门选择防火琐具7.颜色的确定:一般参照图基,或者是甲方要求,或者是厂方建议采用哪种颜色8.是否带亮窗,或者是否含中空玻璃以及是侧立还是中立,面积是多少。这些问题在图基上都有说明,参照图基即可9.是否带下槛:下槛的选择多指防火门和过道门,过道门大多不采用下槛要么就是有下槛做地埋。但原则是能做下槛就做下槛因为在使用的过程期间不易变形,进而能减少维修的几率。10.是否带闭门器:闭门器一般用在双开门(两个),这样多采用顺位器。或者是子母门(一个)。10.提货时间的确定:第一根据工程方提出要求,第二根据厂方工期,二者进行协调11.是否进行转印:转印是指工程方选择一些个性化的花纹,纹理的要求12.在测量每一个洞口的同时,要清晰的标明该洞口的位置,最好在洞口的内测标明和你登记的本子上同时标明,在标明时最好用东南西北时空标明,以便方便安装。从以上得出几个关键点:位置名称洞口尺寸 开向 级别锁具是否下槛 玻璃颜色提货时间是否有特殊要求(是否转印)闭门器二.防火门定做:厂里定做时,制作尺寸一般采用毛洞口尺寸一般各减两公分,净洞口一般各减一公分。在(一)步骤做到完善的基础上,定做是水到渠成的事情三 防火门安装:一个一流的防火门未必能安装出一流的效果,也就是有一个好的安装团队是多么重要。安装完成的防火门在开闭过程中是顺利的。反之问题出在以下及格方面1.门合上后,上下不严密,或者是对角不严密,那么一定是:安装时没找好水平,没找好垂直。2.门合上后,会反弹。那么问题一定出在:合页间隙调小了。间隙的大小与反弹程度承反比关系。这种问题一般在木门上多现3.门在开合时,开时很费力,关时也很费力,那么问题出在:闭门器间隙的没调好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
防火门安装方法和过程如下:

1、首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。
2、其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。防火门有密闭性的要求:

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。