请问下这两个变压器的损伤是怎么计算出来的?

如题所述

1、计算变压器的损耗有二种方法,一是查表法,二是计算法;

2、计算法是根据变压器的型号、容量、参数,以及变压器的月平均利用率,经过公式计算出来的,这个数据相对准确,不准确的是我们用的是月平均利用率,而实际上我们的用电负荷是不均衡的,一会负荷大,一会负荷小的,用平均利用率计算出的数值要明显小于实际损耗值。

3、查表法是为了方便,将变压器的利用率划分为几个档次,如负荷率为0%,20%,40%,60%,80%,100%六个等级,不用具体计算了,只要计算出该户的月平均负荷率,就可以直接查出该类型变压器,在该负荷率下损耗的明功电量和无功电量;这种方法虽然更不准确,但利于水平不高的电费人员计算电费使用,相对方便,在过去没有计算机计算电费的年代广泛采用。

4、从你的单据看,你应该用的是查表法,不然不会出现这么整的数据。从数值上看,变压器加20度的变损电量是不多的,但一个月才用1436度电,用2000kVA的变压器,是不是太大了一点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-13
从这个表中是算不出来变压器的功率损失的。
这个数据要从变压器出厂实验合格证上查出。
这个表中的数据给的是一个近似值。2000KVA的变压器空载损耗加负载损耗约20KW,空载无功功率加负载无功功率约100KVAR