楼梯底板钢筋能否搭接?

如题所述

要搭接时,应在受力部位较小处搭接,搭接接头数规范有明确规定。详见《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

8.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。

8.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8.4.3)。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百

分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。
并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。
并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。

8.4.4 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300mm。

8.4.5 构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。

8.4.6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求;当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。
8.4.7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。
位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm;套筒处箍筋的间距仍应满足相应的构造要求。
直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-29
楼梯底部钢筋可以搭接,如果需要搭接,搭接位置在支座一侧1/3跨度范围内。
理由如下:
依据11G101-2现浇混凝土板式楼梯钢筋平法图集第18页注4内容:当受拉钢筋直径大于25mm及受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接。
根据大多建筑工程楼梯底部钢筋情况,底部钢筋的直径为12mm左右。所以采用搭接是可行的。
需要注意的是:
1、一般楼梯的跨度较小,底部钢筋一般在支座处锚固
2、对于轴心受拉及小偏心受拉构件中的纵向受力钢筋不应采用绑扎搭接。
3、纵向受力钢筋连接位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区。如必须在此连接时,应采用机械连接或焊接。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03
问题提的不准确,楼梯底板筋在跨中还是在支座处?楼梯踏步板与普通楼板没有本质区别,只是板面是斜的。板中的钢筋受力原理相同,所以楼梯底板钢筋搭要求同普通楼板是一样的。一般楼梯跨度都不大,所以不应出现搭接,折板楼梯一般跨度大一些,但是在折板处钢筋是锚固的关系,不是搭接关系,而板跨中也不能搭接。所以楼梯底板钢筋在跨中部分不能搭接。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-07
肯定不行......底版一般都是木制的,因为乒乓球需要有韧性和弹性的材料才能操纵得好..如果拿钢筋搭界..球打到那个位置非常影响...而且会增加球拍重量....负面影响很大了...总之就是不能用钢筋额,...
第4个回答  2011-08-07
如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。 4、底板筋绑完,再6.9在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎