必须说出是哪本规范第几章第几条,或哪本标准图第几页。
15天过去了,共113人浏览了这个问题,3人回答。现在没有满意的答案。其实,这个问题是没有标准答案的,因为施工规范就小于120墙体的拉结筋根本就没有明确的规定。这种情况下不得不屈服“质监站”。希望以后的新规范能够修订并明确120一下墙体拉结筋放几根。
请看清题目,我问的是100厚的加气混凝土墙,与构造柱的拉结筋放几根钢筋,要说出放几根,还要说出为什么(即根据)。上面的规范条文没有提及100厚墙体。必须是100厚的放几根,为什么?
我既然提到这个问题,上面的规范条文我当然清楚。不是100厚的墙就不用说了。
已落实,此处主要说的是过梁配筋及墙体现浇带的配筋,不是我提问的拉结筋(俗称锚拉筋)。实际上就是上面有位朋友回复的《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)5.2.4 条的内容,但5.2.4条没有明确100厚的墙体配几根拉结筋。此问题关系到几百方墙体要返工。请回答者看准了再说。
追答对不住 我疏忽了 ,我也找了半天没有找到,不好意思。我们这里一般图纸上都明确了根数,和间距
追问一般高层建筑内的构造柱图纸上是不会明确每层多少根构造柱,大都有这句话:每5m或转角处设置构造柱,更不用说拉结筋了。
追答02G02 42至45页,还有我们这里图纸上明确了拉筋的间距和根数,构造柱是没有,需要结合现场设置!请落实,谢谢
喂 落实了请回答!!!谢谢
GB50203-2011 第8章 配筋砌体工程 8.2 主控项目 8.2.3条中明确规定了“拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2Φ6,”你可以了吧!!
37墙也是两根吗?50墙也是两根吗??要说出100厚的墙放几根,为什么?这个问题不能回避!!!