关于西门子PLC 通讯

BUS上的ON 和 OFF 怎么拨?cpu上的那个BUS 的ON 和 OFF 都是怎么拨的 我今天通讯老是出故障,中间有7个从站。谢谢先

On/Off是指终端电阻是否接入,你仔细看看接头的侧面,有示意图的。
很简单的判断,就是接两根BUS线的,就拨在Off。如果只接一根线,则一定要接在箭头向里的那一端,并且终端电阻打在On的位置。
还有需要注意的就是A绿、B红。
终端电阻大小为220欧姆,如果连接正常的话,你断电的时候测量AB之间的电阻应该为110欧姆。
希望对你可以有所帮助。追问

两头是ON 这个2头是指CPU上和最后的一个从站?中间其余都是OFF吧? 麻烦问下,就是我通讯的时候都是BF报警,如何检查哪个从站的的BUS头有问题呢?中间有7个从站。谢谢

追答

最简单的一个方法,就是把最终的一头拆掉,在断电的时候量一下两根线之间的电阻,应该是220欧姆。
如果量不出,就可以确定是有问题的。
BF故障也可能是组态的问题,未必是接线的问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-05
两头终端拨到ON,中间的都拨到OFF上追问

两头是ON 这个2头是指CPU上和最后的一个从站?中间其余都是OFF吧? 麻烦问下,就是我通讯的时候都是BF报警,如何检查哪个从站的的BUS头有问题呢?中间有7个从站。如果单独没有从站的话,是不是BUS档都拨ON?

追答

是CPU上和终端的拨到ON上,其他的OFF。你测试的话一台一台的进行,先把第一台拨到ON,通讯成功,再拨第二台~~

第2个回答  2011-08-05
没搞过,三菱熟悉
相似回答