配电柜里电子元器件的原理,用途?

如题所述

问的太模糊了,讲最基本的吧。
隔离开关:只能控制主回路电源通断,不能作负荷开关用。
断路器:负荷开关,可以单独控制小功率电器,也作主回路电源开关,带短路,过流,接地保护。
接触器:通过低压(AC380V,AC220V,AC/DC24V)来控制其线圈动作,线圈带动主触点,控制主回路的通断。适合远程通过控制线圈来控制主回路。
热继电器:保护元件,主回路是直通的,内有热敏元件,当负载由于外部原因造成堵转,缺相等时,运行电流会变大主回路发热,热敏元件产生形变,触动辅助触点,发出故障信号。
中间继电器:类似于接触器,但是没有主触点,起信号中转作用,常用的有AC220V,AC24V,DC24V。
电流互感器:电流互感器的概念很抽象,是将经过其线圈的导体上的电流以一定的比例转换为仪器仪表能承受的小电流,类似于以前的水箱,箱体外面会有一根细的玻璃管,两头是和箱体内部相连接的,你看不到水箱内到底有多少水,但是你通过这跟玻璃管能看到水位。
避雷器:顾名思义的,当雷电击中电网时,大电流会将避雷器内部击穿,将电流直接导入接地体,避免雷电对电器设备的损害。
时间继电器:这个好理解,用过照相机的延时拍照功能吧,一样的道理,分通电延时和断电延时两种,通电延时的当其接收到远程发送的控制信号后,会自动开始计时,到达预设时间后会输出动作信号,通过该信号来控制其他设备的动作,断电延时的则相反,是在信号消失时开始计时。
变频器:这个比较常用的功能是软启软停,调速,最常见的是现在的恒压供水,通过主给水管网上的压力传感器给出的模拟量信号来自动调节输出频率,频率改变水泵的转速就相应的改变,达到恒定管网压力的作用。大大节省了成本。
PLC:PLC系统组成及各部分的功能

一.各部分的作用。
1. CPU运算和控制中心
起“心脏”作用。
纵:当从编程器输入的程序存入到用户程序存储器中,然后CPU根据系统所赋予的功能(系统程序存储器的解释编译程序),把用户程序翻译成PLC内部所认可的用户编译程序。
横:输入状态和输入信息从输入接口输进,CPU将之存入工作数据存储器中或输入映象寄存器。然后由CPU把数据和程序有机地结合在一起。把结果存入输出映象寄存器或工作数据存储器中,然后输出到输出接口、控制外部驱动器。
组成:CPU由控制器、运算器和寄存器组成。这些电路集成在一个芯片上。CPU通过地址总线、数据总线与I/O接口电路相连接。
2. 存储器
具有记忆功能的半导体电路。
分为系统程序存储器和用户存储器。
系统程序存储器用以存放系统程序,包括管理程序,监控程序以及对用户程序做编译处理的解释编译程序。由只读存储器、ROM组成。厂家使用的,内容不可更改,断电不消失。
用户存储器:分为用户程序存储区和工作数据存储区。由随机存取存储器(RAM)组成。用户使用的。断电内容消失。常用高效的锂电池作为后备电源,寿命一般为3~5年。
3.输入/输出接口
(1)输入接口:
光电耦合器由两个发光二极度管和光电三极管组成。
发光二级管:在光电耦合器的输入端加上变化的电信号,发光二极管就产生与输入信号变化规律相同的光信号。
光电三级管:在光信号的照射下导通,导通程度与光信号的强弱有关。在光电耦合器的线性工作区内,输出信号与输入信号有线性关系。
输入接口电路工作过程:当开关合上,二极管发光,然后三极管在光的照射下导通,向内部电路输入信号。当开关断开,二极管不发光,三极管不导通。向内部电路输入信号。也就是通过输入接口电路把外部的开关信号转化成PLC内部所能接受的数字信号。
(2)输出接口
PLC的继电器输出接口电路
工作过程:当内部电路输出数字信号1,有电流流过,继电器线圈有电流,然后常开触点闭合,提供负载导通的电流和电压。当内部电路输出数字信号0,则没有电流流过,继电器线圈没有电流,然后常开触点断开,断开负载的电流或电压。也就是通过输出接口电路把内部的数字电路化成一种信号使负载动作或不动作。
三种类型:
继电器输出:有触点、寿命短、频率低、交直流负载
晶体管输出:无触点、寿命长、直流负载
晶闸管输出:无触点、寿命长、交流负载
4.编程器
编程器分为两种,一种是手持编程器,方便。我们实验室使用的就是手持编程器。二种是通过PLC的RS232口。与计算机相连。然后敲击键盘。通过NSTP-GR软件(或WINDOWS下软件)向PLC内部输入程序。
第二节 PLC的基本工作原理
一.PLC采用“顺序扫描,不断循环”的工作方式
1.每次扫描过程。集中对输入信号进行采样。集中对输出信号进行刷新。
2.输入刷新过程。当输入端口关闭时,程序在进行执行阶段时,输入端有新状态,新状态不能被读入。只有程序进行下一次扫描时,新状态才被读入。
3.一个扫描周期分为输入采样,程序执行,输出刷新。
4.元件映象寄存器的内容是随着程序的执行变化而变化的。
5.扫描周期的长短由三条决定。(1)CPU执行指令的速度(2)指令本身占有的时间(3)指令条数
6.由于采用集中采样。集中输出的方式。存在输入/输出滞后的现象,即输入/输出响应延迟。
二.PLC与继电器控制系统、微机区别
1.PLC与继电器控制系统区别
前者工作方式是“串行”,后者工作方式是“并行”。
前者用“软件”,后者用“硬件”。
2.PLC与微机区别
前者工作方式是“循环扫描”。后者工作方式是“待命或中断”
PLC 编程方式
PLC最突出的优点采用“软继电器”代替“硬继电器”。用“软件编程逻辑”代替“硬件布线逻辑”。
PLC编程语言有梯形图、布尔助记符语言,等等。尤其前两者为常用。
梯形图语言特点:
1.每个梯形图由多个梯级组成。
2.梯形图中左右两边的竖线表示假想的逻辑电源。当某一梯级的逻辑运算结果为“1”时,有假想的电流通过。
3.继电器线圈只能出现一次,而它的常开、常闭触点可以出现无数次。
4.每一梯级的运算结果,立即被后面的梯级所利用。
5.输入继电器受外部信号控制。只出现触点,不出现线圈。
第四节 主要技术性能
用户程序存储容量:是衡量可存储用户应用程序多少的指标。通常以字或K字为单位。16位二进制数为一个字,每1024个字为1K字。PLC以字为单位存储指令和数据。一般的逻辑操作指令每条占1个字。定时/计数,移位指令占2个字。数据操作指令占2~4个字。
基本就是这些,至于控制板上的按钮,指示灯,转换开关,显示仪表之类的应该看就知道的吧。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-08-25
这元器件太多了,各种不同的配电柜根据实际用途和所处的环境不同,都会选用不同的器件!
一次回路用的断路器、接触器、热继电器等;
二次控制回路用到的测量、计量、保护用的仪表,综合保护装置等等;
这得看你实际情况了。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-06-26
这元器件太多了,各种不同的配电柜根据实际用途和所处的环境不同,都会选用不同的器件,
一次回路用的断路器、接触器、热继电器等;
二次控制回路用到的测量、计量、保护用的仪表,综合保护装置等等;
这得看你实际情况了。
第3个回答  2011-07-31
呵呵好多啊,电流表使电流容易看容易检测,开关,刀闸是用来控制电的通和断,开关可以带负荷,刀闸不行。
第4个回答  2011-07-31
防静电