人防地下室顶板与梁有高低差(梁高于板)时,板上排筋可以从梁上部主筋下面穿过吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-01
地下室顶板,钢筋布置原则与楼层板板基本相同,板的上层钢酣顶丰雇莶概奉谁斧京筋一般都是板的负弯矩筋应该设置在梁的上面;如果遇板有高低差或梁的高度(顶标高)高于板面时就要设置在梁上部钢筋的下面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ztjzXjjOWW7XXtzjve.html
其他回答
第1个回答 2017-11-01
这样是可以的
相似回答
人防地下室顶板上筋
放在
梁主筋
下部还是
主筋上部
答:
当然是放在
梁上部,从主筋
下方穿过
人防顶板
钢筋是否走
梁下面
走
答:
您好,
顶板有
二层钢筋,其底层钢筋穿梁,顶层钢筋,架于梁上。顶板只有一层钢筋的话,(很少见),其底层(也就一层)钢筋穿反梁的筏板如倒置的楼盖,梁腹板在上,板底平,板的下层钢筋贴下保护层,板的上层钢筋穿梁腹,在梁下部纵
筋上面
。正梁的筏板如对应的楼盖,梁腹板在地基土里,板顶平,板...
人防地下室,
底板的板筋必须
从梁主筋下面穿过,顶板
的板筋是否也要从梁...
答:
1.地下室底板要承受地基向上的反应力 2.
人防地下室
的钢筋布设还要考虑爆炸冲击力 本人认为:这是根据地下室底板、地梁、基础的受力情况确定的。有很多不是人防的地下室也是这样设计的。因为:楼房在上部传来的荷载的作用下,有沉降;地下室底板要承受地基向上的反力。
板的
上排
钢筋在梁内锚固时是
从梁
的上排钢筋的上面过还是
下面
过,为什么...
答:
应从梁的上排钢筋上皮过,理由是梁筋保护层厚度大于板上排筋保护层厚度。
如果板上排筋从梁筋下面过,板的有效截面厚度就减小了
。特殊情况下,如板上排筋必须从梁筋下皮过,设计时应考虑此因素,加大板的有效截面厚度。
人防地库
基础笩
板上部筋
要
从梁
面筋
下面穿过吗
答:
梁板式筏形基础中,底板上层筋应该从基础
梁上部主筋下面穿过
。你倒过来看,把地基土的反力作为竖向荷载,作用在
板上,
由板传递给梁,就清楚了。
地下室顶板,板
的上层钢筋应在
梁
的上面还是
下面?
答:
一般都是在梁的上面;板
有高低差
或梁的
高度高于
板面时在
梁上部
钢筋的下面。与其他的横向受力结构(如桁架,拱等)相比,梁的受力性能是较差的,但它分析简单,制作方便,故在中小跨度建筑中仍得到了广泛应用。梁在荷载作用中主要承受弯矩和剪力,有时也承受扭矩。在截取试件时应除去钢筋两端100-500MM...
人防地库顶板
面筋是否要
穿过梁
面
筋下面
答:
不需要,双层双向的钢筋,底部钢筋要
穿过梁
底,面层
筋从梁上
走。
人防地下室
底板钢筋排布
,上
存板钢筋是否要
从梁主筋下面
穿行
答:
筏板是反向受力的,传力是按照板传给次梁,次梁传给主梁的顺序
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
由于底板所受的力主要是土压力,底板上层钢筋在梁处是受压区,应该从梁的
主筋下穿过,
把底板所受的土压力传递给梁,设计应考虑钢筋重叠放置时对保护层的影响。②人防门的门框插筋及门槛钢筋没按要求设置。人防门的门框插筋及门槛钢筋应在底板浇捣混凝土前按设计施工图及规范要求成型绑扎。③人防门的门槛高度、门槛墙...
大家正在搜
人防地下室顶板最小配筋率
人防地下室顶板配筋
人防地下室双层顶板
人防地下室顶板厚度
人防地下室顶板 承重
人防地下室顶板厚度规范
人防地下室钢筋规范
人防地下室平时用途
人防地下室钢筋每平米多少
相关问题
人防地下室顶板上筋放在梁主筋下部还是主筋上部
人防门框梁下排筋5根25,应放在板筋上还是板筋下?
人防地下室,底板的板筋必须从梁主筋下面穿过,顶板的板筋是否也...
人防地下室顶板带梁式的,请问梁面与板面相平,板筋是从梁面铁下...
人防顶板钢筋是否在梁下穿过
梁标高与板不同时板筋的处理方法?
地下室顶板板面钢筋从梁上部穿还是从下部穿,为什么???
当梁比顶板高时柱的主筋到梁顶吗?