高低压电房有啥设备,作用是什么?

如题所述

高低压电房主要设备有:

一、开闭所
开闭站:建在城市主要道路的路口附近、附和中心区和两座高压变电站之间,汇集若干条变电站10KV出线作为电源,以相同电压等级向用户供电的开关设备的集合,并且具有出线保护。主要起转输作用。也叫开关站。
其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。

开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。相当于变电站母线的延伸,可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限,并在区域中起到电源支撑的作用。中压开关站必要时可与配电室合建。
开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关

二、进线柜
进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。

三、隔离柜
隔离柜是指是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。
高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。高压柜中的ups是攻击其中的控制机保护回路的,当正常操作电源因为故障消失时,ups通过直流逆变后能够继续提供电源。此电源的电压一般为220V,也有个别特殊要求110V的。

四、PT柜
PT柜就是电压互感器柜,在高压配电中由于电压太高,不能直接接入二次设备,所以需要电压互感器进行转换,比方说10kV的配电中,一般都是把10kV的电压通过电压互感器转换为100V或者220V,然后接入保护装置、计量表等二次设备中。

五、出线柜
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由pt柜提供的,pt柜内既有测量pt又有计量pt(原先都是要求测量pt和计量pt是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)

配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)
①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。
②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。
③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。
⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。

2、停电:(设备检修或其它原因需停电)
①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。
②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。
③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-21
主进线柜(高压进线),pt避雷器柜(避雷),计量柜(计量用电收取电费),馈线柜(连接到不同变压器),变压器(变压),低压开关柜(低压控制开关),继电保护柜(中保,总的保护装置),然后就是低压控制柜,还会有一个电流屏柜(即使在停电时也能提供开关稳定电源使其能够贮能完成合闸和分闸动作)本回答被网友采纳
第2个回答  2015-07-09
首先要了解概念
如果屋内没有变压器,通过开关向各路负载供电即为配电房;如有变压器,即为变电房。

输入电压等级在 35KV 及以上, 供出电压为 10KV( 或者 6kv) 的, 有主变压器, 有电压改变的叫变电所; 10kv 及以下电压等级输入的,叫配电房。 电压不变, 没有变压器, 只有同一电压等级输入输出的, 10kv 电压等级的, 就是开闭所。 35kv 及以上电压等级的, 叫开关站。 变电所含有变压器, 开闭所只有开关柜, 包括高压负荷开关、 高压断路器 。 配电房是高、低压成套装置集中控制, 接受和分配电能的场所。 配电房内设备主要有低压配电柜, 配电柜分成进线柜、 计量柜、 联络柜、 出线柜、 电容柜等。 主要由空气开关、计量、 指导仪表、 保护装置、 电力电容器、 接触器等组成。 DLT599-1996 城市中低压配电网改造技术导则 7.5 住宅小区的建筑规划面积累计 10000~ 20000m2 应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。 所以主要看这个设施如果是 10KV 进 10KV 出, 就是开闭所, 如果 10KV 进 380v 以下低压出, 就是配电房。
第3个回答  2011-08-21
变压器:把高压电转换成照明用电,断路器:打开、关闭电源的。还有的指示仪表:指示当前电压、功率的,别的根据不同用途,大同小异啦
第4个回答  2012-04-26
低压配电房还有一个 电容补偿柜、