8500w的热水器用什么型号空开呀!这个行吗?

如题所述

不行,8.5KW的功率,工作电流接近40A,你的空开只有16A,需要换大于40A才行,只是原先的16A的开关说明你的电网容量不大,不是如此简单地换一个开关就能解决问题,简单地换一个开关看看勉强能用,但隐藏了更大的安全隐患,如果如此简单就能用上即热式电热水器还有谁会用储水式电热水器?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-10
不可以。
图片所显示的CDB3LE-40 C16 漏电断路器的额定载流量是16A。
而加热功率8500W的单相电源电加热器的最大工作电流值接近39A,这个漏电保护器远远不够。
建议选用额定载流量40A以上的漏电保护器。本回答被提问者采纳