10KV配电柜中PT柜是做什么用的?他的一次方案有很多吗?

如题所述

PT是电压互感器的简写。PT柜就是电压互感器柜。PT柜主要功能是为10kV系统提供电压信号(即按变比提供三相电压),作为测量、保护用;同时,PT柜二次线圈接成开口三角,可以作为接地选线(保护)的信号,还可以提供给二次消谐器(微机消谐)作消谐用。PT柜方案有多种,2PT、3PT、4PT,加消谐器(一次消谐);加避雷器成为PT避雷器柜等。追问

2PT、3PT、4PT不太懂。

追答

2PT是两个电压互感器,3PT为三个电压互感器,4PT为四个电压互感器.其中4PT的方案部分设计院使用,第4个是作消谐用的.

追问

谢谢。请问什么情况下分别用2PT,3PT,4PT?

追答

采用4PT消谐的情况下采用4PT。10kV系统常用2PT,在需要接地监察(保护)的场合,一定要用3PT。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-09
PT柜就是避雷器柜,供测量、保护和同期等用。一次方案,正常来讲就一种。
第2个回答  2011-08-10
就是计量柜。
第3个回答  2012-08-25
2.3.4绕组,计量绕组,测量绕组,保护绕组