如题所述
上海人民电机厂原配的空气开关,已经用了好几年了,到水井口剪断电源线,用测电笔测,三相电都正常
用摇表检查潜水泵是否正常。
请教一下,万能表要测水泵的三相是否正常,要调在那个位置,正常的水泵数值是多少,因为我不会用万能表
已经用了好几年了的话,应该是漏电,水泵绝缘降低或线路的原因,这种情况用万用表测量不准确,最好用摇表测量潜水泵的对地绝缘电阻。
电源接通后,还能运转1-2分钟才跳闸,线路到水井口剪断,检查三相都正常