蓄电池容量应该如何计算?

我单位有一台3KVA的UPS,挂一组8×12V/100AH的全密封免维护铅酸蓄电池,断电时通过变阻器以220V直流输出。请教各位大虾,正常情况下这组蓄电池可以支持多少时间(外接平流负载合计功率为2KW)?应该如何计算?(请写出计算过程,谢谢!)^_^

电池的容量,通常以安培、小时为单位(简称,以A.H表示,1A.h=36000C)电池容量C的计算式为C=I∫t0tdt 电池容量按照不同条件分为实际容量、理论容量与额定容量。 在某一放电率下于25℃放电至终止电压所提的最低限度的容量是设计与生产时的规定的电池的容量,这叫做某一放电率RH的额定容量。 电池容量一般以AH(安培小时)计算,另一种是以CELL(单位极板)几瓦(W)计算。(W/CELL) 1.AH(安培小时)计算,定义是以20小时为标准。例如7AH电池是指连续放电电流0.35A ,时间连续20小时。 2.W(W(消耗功率)/CELL(单位极板))计算,定义是以15分钟为标准.例如1221W电池为12V(6 CELL),每一CELL供电21W可供电15分钟。 3.充电时间以10小时为标准,充电电流为电池容量的1/10 ,快速充电会减少电池寿命。 电池容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时,1Ah=1000mAh)。若电池的额定容量是1300mAh,如果以0.1C(C为电池容量)即130mA的电流给电池放电,那么该电池可以持续工作10小时(1300mAh/130mA=10h);如果放电电流为1300mA,那供电时间就只有1小时左右(实际工作时间因电池的实际容量的个别差异而有一些差别)。这是理想状态下的分析,数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值(以数码相机为例,工作电流会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化),因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值,而这个值也只有通过实际操作经验来估计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-10
例如:12v
10ah
的电瓶,接60欧姆的用电器工作了20小时。那么剩余的容量计算为:
已经用了的容量:w已用=pt=t*u^2/r=20*144/60=24瓦特小时
剩余的容量:w剩=w总-w已用=12v*10ah-24=96瓦特小时
我要补充的是,在放电前就不知道剩余容量,该怎麼计算
是否只能用电池容量测试仪
可否用其它方法去计算
----可以。
电池容量测试仪的测量原理有两种方法,一种是充满后计算放电量;另一种是:短时对电池充放电,再根据电压的变化同充放电量的关系,再依照经验公式计算出剩余容量。或求出容量。所以第二种方法只是估算,并不一定准确。
你可以用下面的方法来估算:测量出目前的电池电压,然后根据同类电池的充放电曲线查得对应的容量。(这种曲线网上有)
第2个回答  推荐于2018-04-09
这是一道简单的物理计算题:
蓄电池所存电量=12×100×8 =9600瓦时=9.6Kwh(度)
一般的逆变器(你用的到底是逆变器还是变阻器)效率是85%,外接负载2Kw,
理论坚持时间=9.6÷2×0.85=4.08小时,
实际工作中,负载是变化的,时间长短也会有所变化。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2007-07-11
铅酸蓄电池的容量如何计算?
在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(Ah)表示。容量=单格正极板片数×单片极板的容量。
相似回答