焓湿图中涉及到加热的有夏季再热量、冬季再热量、冬季预热量,那么我们要求的加热量是指这三个中的那个?

如题所述

这几个都是加热量,夏季考虑节能一般都是露点送风或者采用二次回风,很少有再热的。有的资料上有提到叫做再热器加热量。冬季的加热量是分两部分的预热器加热量和再热器加热量,这都是热负荷的一部分。追问

那么我们选择恒温恒湿新风机组时,加热量怎么算啊?是夏季加热量和冬季加热量比较取最大值,还是要怎么样计算啊?烦请大侠教我,谢谢!

追答

这个加热量肯定是冬季的预热量(如果需要预热)与冬季再热的和。肯定是比夏季再热量大的。你可以在焓湿图上计算实际的值,就可以看出。

追问

前辈既然是高手,我就乘机多问两个暖通的问题吧。加湿量是不是指冬季加湿量?夏季有需不需要加湿的?我们在计算热湿比线时,如果只知道室内人数,不知道围护结构,照明,以及设备的参数,如何计算热湿负荷?这些问题困扰我好久了,再次麻烦您给予解答,不胜感激!

追答

只有冬季才需要加湿的,你可以从焓湿图上看出来的。夏季湿负荷比较大是需要除湿的,不需要加湿啦。
计算热湿比是需要知道室内的热湿负荷的,湿负荷主要是人员,食物,以及湿表面的散湿。热负荷包括人员,围护结构,照明设备,及太阳辐射通过窗户的辐射。在不知道围护结构,照明,以及设备的参数的情况下,就得按照节能标准上进行计算啦,然后再取个保险系数。《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答