第1个回答 2011-08-15
0.2S,0.5,10P都是精度等级(三个线圈分别为0.2%;0.5%,10%).其中S表示小电流时还能保持0.2的精度.P表示保护级。P后面一般还会带一个数字(如10表示10倍电流下能保持10%的精度)。
第2个回答 2011-08-15
0.2S,0.5,都是计量级,0.2S精度高要求额定一次电流的1%--120%都有要求,用于电流变化较大的网络计量,0.5通常用于指示,也可用于计量但精度稍低。
10P为保护级稳态额定电流下精度要求1级(1%),短路状态下复合误差小于10%
第3个回答 推荐于2018-02-22
电流互感器三绕组 0.2S/0.5/10P:
1、0.2S表示在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.2%,带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围。
2、0.5表示在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.5%。
3、10P要求在短路电流下复合误差小于10%,P表示保护级。P后面一般还会带一个数字,如10P10表示10倍电流下能保持10%的精度。
4、对于 0.1、0 .2、0 .5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.1%、0.2%、0.5%、1%。
5、保护用电流互感器的准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母P表示保护。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时该绕组的复合误差≤±5%。本回答被网友采纳
第4个回答 2011-08-15
这个 还真有电糊涂了