呵呵 这问题不好说
首先你肯定要查一下图集03G101看看你的原有钢筋满足其锚固长度和保护层厚度
如果满足最好根设计院联系一下 说清你的理由 最好让他同意
人防车库的基础最好不要动 当然只有一个原则不能出事了找到自己身上。追问

06G101-6中有说当独立基础底板的x及y向宽度大于或等于2.5m时,钢筋可减短10%,只是人防下是否通用?

追答

不通用 这就和GB和DB的区别一样,GB是通用的,而DB是针对自己本身特点的规范,当施工时如有冲突肯定按照DB做,同理人防工程有独立的规范,而06G101-6是大面上的图集,你最好查查人防工程的专业规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-18
不能
第2个回答  2011-08-18
独立基础边长大于2.5的,钢筋长度为0.9倍边长!
第3个回答  2011-09-01
平时车库可以,但是人防车库不行。