pt100一体化温度变送器温度值一直波动怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-25
有可能是干扰造成的,一个是仪表自身有干扰(设计问题)还有就是外部干扰。要采取抗干扰才能解决问题。有疑问请联系深圳中航自控系统
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ztBXtWOeOBB7vvvX7e.html
相似回答
PT100温度
探头经电压
变送器
送PLC,和触摸屏,温度显示10---30度跳变的...
答:
1、可能是系统干扰的问题:可以把PLC硬件组态模拟量的干扰频率调一下
,找一个合适干扰频率的试试,然后想办法找到干扰源抑制他。(如变频器、信号电线与动力线路隔得太近或交叉了,都检查一下。)2、
可能是屏蔽接地不好
:检查一下你的模拟量传输线屏蔽接地是不是都接好了,一般都要采用单端接地接好...
大家好,
温度
传感器
PT100
上下
波动
,接线无异常,谁能帮我分析一下是咋回 ...
答:
PT100测温时有滞后性,不会出现高频率跳变,所以基本不是现场实际温度在变化,
而是测温环节的问题.可以考虑干扰.有一种情况
,测温元件的两根线(在保护套管里还没有成3线制)有一根与外壳短路了,而外壳接地,就会引入干扰.单独检查的时候,外壳可能没接地,就检查不出毛病.这种情况我遇到过几次,你...
pt100
热电偶测的
温度
和设置温度相差大,还来回
波动
?
答:
pt100不是热电偶,是铂热电阻;测的温度和设置温度相差大,来回波动。
往往是调节器设置参数和被控制的设备不匹配
。如果温度控制器是可调的,将比例带增大(或放大倍数、增益、K减小),积分时间加大;如果温度控制器是不可调的,将加热功率减小一些,例如少接一组加热元件。
温度
传感器
pt100
经过导线连接显示的温度比实际温度增多很多,
怎么回事
...
答:
你用的是几线的
pt100
,我用的是3线的,也出现过这样的问题,应该就是2个相同端的电阻差的太大了,导致的问题,说白了就是传感器的问题。
PT100温度变送器
远传
温度值
间歇性异常升高,哪位大神知道是什么原因...
答:
但是根据我的经验,你这个情况应该是
PT100
坏掉了,也就是PT100前端的测量元器件坏掉了;这个很好检测:如果你是二,三,四线制PT100,你可以用万用表进行测量,具体怎么测量,自己百度去吧,太简单了。不想说;(“++”“--”“+-”连接,看蜂鸣,看阻值-组织对应温度)就这两种情况,其他的,就...
采用
pt100
热电阻测温出现非线性变化有时为80度突变为120度后返回到80多...
答:
可能是干扰的造成的,首先排除干扰。也可以在显示表上设置滤波
温度变送器
经常突变时
怎么回事
答:
探头固定不稳,或连接线接触不好。
热电阻
PT100
输入信号不稳
波动
大
答:
温度测量不准确,高低飘忽不定。这种情况的出现多是由于接线松动或是电阻引线连接不实造成。
采用西门子EM235模块采集
PT100的温度
信号,出现电脑显示
温度值波动
太大...
答:
EM235模块没有直接输入热电阻的吧?应该是
PT100
热电阻经过一个
温度变送器
,将电阻信号变成标准的模拟量信号,然后再进入EM235测量。这种现象一般是由干扰引起的。在EM235的输入端检测电流(或者是电压)是否有
波动
。PLC系统是否可靠的接地。采取一些抗干扰措施,应该可以解决问题。