供热管道压力试验的一些问题。

直径159供热焊管试验压力一般为多少Mpa?允许压力降为多少Mpa?隐压时间一般为多少分钟?多谢各位好心人帮忙解答。

设计文件有规定时,应按设计文件的要求进行,设计无规定时

供热管道GB2按照CJJ28-2004《城镇供热管网工程施工及验收规范》中第68页表8.1.10的要求进行(附图表)

如果是一般蒸汽管道(工业管道GC3):应按照GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》进行。

试验时应缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的20%逐渐升压,每级稳压3分钟直至试验压力,稳压10分钟,再将压力降至设计压力,停压时间根据检漏工作需要而定,以不泄漏为合格 

——液压试验的压力为设计压力的1.5倍;

——气压试验的压力为设计压力的1.15倍;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-12
供热管道的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa,并保证在10分钟内压力降不大于0.05Mpa。
第2个回答  推荐于2017-11-24
你好,供热管道的水压力试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。本回答被提问者采纳
相似回答