请教防水专家帮忙:地下大概6、7米深电梯井漏水严重,

请教防水专家帮忙:地下大概6、7米深电梯井漏水,井壁只有2面是混凝土浇筑的,另外2面是红砖垒起来的,现在在大概积水0.7米,之前维修过一次,把漏和渗的地方用堵漏灵堵了一遍,当时看不出哪里渗水,就用掺了新型防水材料的水泥把井的四周抹起来了,但是在水泥凝固期又开始往外渗水,最后在2面墙的交界处漏水严重,并把水泥地面鼓了三个洞(井地面也是混凝土浇筑),插入混凝土中的作为电梯架子用的三角铁和混凝土交接处也渗水严重。
在电梯井周围没有上下水管道,在两侧有2个蓄水池,但是蓄水池的水位没有井的水位高。这样的话只能猜测水源来自于地下水,但是地下水的水压按常理来说在地下6、7米的位置,水压不应该这么大;所以只能推断是汛期,水量打,地下水位升高。
这是一栋6层高的商场,加一层地下车库,当时做防水时像包粽子一样,在外部把建筑包起来了,内部没有做防水。
现在介于这种情况,应该怎样处理,浇筑能完全解决漏水渗水问题吗?
感激不尽!

现在的情况,你单采取堵的方法,只能是暂时解决,过一年或几年又会漏,井外的水位,在下雨时不断侵入井内,它不断从薄弱的地方漏出来,今天你堵了A点,明天B点就是薄弱点,堵了B点,C点又是最薄弱点。。。。。。
若想彻底解决,建议内外一起实施,井底往下挖半米,重新做一次地面防水,四周将井外挖开,重新处理防水,但是,这样的难度和费用都很大。井底若不漏,就处理外面,挖开,若挖无法实现,就采取引导。
还有个使用得比较多的笨方法是:疏导,我们的四周都是建筑,无法开挖,只有在电梯井外挖一个蓄水池,将里面的水引到蓄水池,放一个自动强排水泵,现在实在没办法的情况下,我们就采取了好几处这样的方式。
曾经找了不少防水公司和专家,都无解的情况下,为了保护电梯,天天停梯去抽水也不现实啊,只有出此下策。
希望对你有参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-15

就像你说的,没有多少水的压力,就算是水到地面也不过0.0几兆帕,能有多少水的压力。关键是处理好砖与混凝土的接缝及砖是不是牢固!而最大的问题是地面怎么能是混凝土鼓起呢,那应该是有垫层呵呵,如图,水冒成这样也能修啊,更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼

追问

我表达错误,井底是垫层,在垫层和四周墙上抹了一层掺加了新型防水材料的水泥,在水泥凝固的过程中,地下水鼓了坏了3处新抹的水泥地面。

追答

活水还没有止住,你就抹砂浆,那能不起鼓,你必须先要把活水止住才能做其它,不要看是小的渗漏,慢慢积累,压力一大,就起鼓的!需要了解混凝土结构厚度及其它结构情况,可以给出更好建议!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-15
应该先找到漏水的源头,先堵漏再重新做防水层。不然也是治标不治本。。
第3个回答  2011-08-15
推荐登陆巧博士168.com。专业防水公司,同工程师了解,信息沟通。如果防水能够解决问题最好,浇注成本较高。