希尔乐即热式电热水器连接的空气开关总跳闸,现在连推上去马上就跳闸,请问有哪位朋友能帮帮我吗,谢谢了

如题所述

您好,即热式电热水器的耗电功率很大(一般在七八千瓦左右),如果是220v单相电源供电,其工作电流可达三十多安,可能会造成小型断路器发热跳闸。建议你把空气开关 关了,用万用表的电阻档测量一下空开下端的两根线之间的电阻值,若为0欧姆,则是线路短路,若不为0欧姆,则可以换一个空开试试,建议选用壳架电流为125安,额定电流为63安的小型断路器,上下端接线要压紧,线芯不能有锈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答