UPS的旁路工作模式的原理是怎么回事?

如题所述

你好,①正常情况下,UPS工作是市电进入UPS,先滤波,再整流(给电池充电及输出),最后逆变出纯正玄波的交流电。②但进入旁路模式,市电只有一个步骤就是先滤波,没有整流和逆变的过程,直接输出了。可以说是不经过UPS内部系统。——上海伍麦电子科技
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-10

UPS什么原理?怎么工作的?老电工一步步教你,实用电工技术!

第2个回答  2018-03-31

①内部旁路:或曰电子旁路、静态旁路、自动旁路;当UPS出现故障或工作条件有问题时,系统会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来转内部旁路;

②外部旁路:或曰维修维护旁路;在系统需要维修维护时,市电经过它临时给负载供电,负载不受UPS保护。

    UPS不间断供电系统在安装结束后,应进行转外部旁路测试,在合开关的时候,除确定UPS在旁路状态外,务必要量开关上下口压差,每相都在1V左右,表示开关间的相位对应关系正确。

    另外,转维修旁路时,要注意零线的接法,错误的接法将导致转换中因断了负载端的零线,引起部分负载因过压而损坏。对于从未用过的维修旁路在操作时应格外小心,除注意接线正确外,还应检查接线的质量及开关的质量。

本回答被网友采纳
相似回答