钢筋屈服强度547 抗拉强度601 合格吗?

如题所述

合格,但是因为强屈比超过标注要求,因此该钢筋不能用于有抗震设防要求的框架结构的纵向受力主筋。
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;  该钢筋1.10小于1.25
钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 该钢筋1.37大于1.30
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-14
按HRB500 屈服强度标准 500 抗拉强度标准 630 601小于630 , 不合格。
按HRB400 屈服强度标准 400 抗拉强度标准 540 547 ÷ 400=1.368 大于1.3 不合格。
601÷ 547 =1.099小于1.2 不合格。
非抗震设防地区按HRB400 算合格。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-14
不合格!
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;  
钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
第3个回答  2011-08-14
不合格!屈强比太大:547/601=0.91>0.75
第4个回答  2011-08-17
你要看你是什么牌号的钢筋,要是有抗震要求的就有那样的规定——钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。