在什么情况下使用高压配电系统

如题所述

第1个回答  2012-03-12
请参考:方案阶段,初步设计、深度设计、施工图设计。具体深度要求

2 方案设计

2.2.5 建筑电气设计说明
1 设计范围 本工程拟设置的电气系统。
2 变、配电系统
1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。
2)负荷估算。
3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、 电压等级。
4)变、配电所:位置、数量、 容量。
3 应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。
4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。
3.6 3 初步设计/建筑电气

3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。
3.6.2 设计说明书
1 设计依据
1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等;
2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;
3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;
4) 本工程采用的主要标准及法规。
2 设计范围
1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工;
2)本工程拟设置的电气系统。
3 变、配电系统
1)确定负荷等级和各类负荷容量;
2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线 、电缆埋地或架空、近远期发展情况;
3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
5)变,配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;
6)继电保护装置的设置;
7) 电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况;
8) 功率因数补偿方式: 说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
9) 操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况;
10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。
4 配电系统
1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施;
2) 选用导线、电缆。母干线的材质和型号,敷设方式;
3) 开关,插座,配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
4) 电动机启动及控制方式的选择。
5 照明系统
1)照明种类及照度标准;
2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式;
3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯,草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。
6 热工检测及自动调节系统
1)按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成;
2)自动化仪表的选择;
3)仪表控制盘,台选型及安装;
4)线路选择及敷设;
5) 仪表控制盘、台的接地。
7 火灾自动报警系统
1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
2)消防控制室位置的确定和要求;
3)火灾探测器、报警控制器,手动报警按钮,控制台(柜)等设备的选择;
4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
5) 火灾应急广播及消防通信概述;
6)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
7) 线路选型及敷设方式;
8) 当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。
9) 应急照明的电源型式,灯具配置,线路选择及敷设方式,控制方式等。
8 通信系统
1)对工程中不同性质的电话用户和专线,分别统计其数量;
2) 电话站总配线设备及其容量的选择和确定;
3)电话站交、直流供电方案;
4) 电话站站址的确定及对土建的要求;
5) 通信线路容量的确定及线路网络组成和敷设;
6)对市话中继线路的设计分工,线路敷设和引人位置的确定;
7) 室内配线及敷设要求;
8)防电磁脉冲接地、工作接地方式及接地电阻要求。
9 有线电视系统
1)系统规模、网络组成,用户输出口电平值的确定;
2)节目源选择;
3)机房位置、前端设备配置;
4)用户分配网络、导体选择及敷设方式,用户终端数量的确定。
10 闭路电视系统
1)系统组成;
2) 控制室的位置及设备的选择;
3) 传输方式、导体选择及敷设方式;
4)电视制作系统组成及主要设备选择。
11 有线广播系统
1)系统组成;
2)输出功率。馈送方式和用户线路敷设的确定;
3)广播设备的选择,并确定广播室位置;
4) 导体选择及敷设方式。
12 扩声和同声传译系统
1)系统组成;
2)设备选择及声源布置的要求;
3)确定机房位置;
4) 同声传译方式;
5)导体选择及敷设方式。
13 呼叫信号系统
1)系统组成及功能要求(包括有线或无线);
2) 导体选择及敷设方式;
3)设备选型。
14 公共显示系统
1)系统组成及功能要求;
2)显示装置安装部位、种类、导体选择及敷设方式;
3)显示装置规格。
15 时钟系统
1)系统组成、安装位置、导体选择及敷设方式;
2)设备选型。
16 安全技术防范系统
1)系统防范等级、组成和功能要求;
2)保安监控及探测区域的划分、控制、显示及报警要求;
3) 摄像机、探测器安装位置的确定;
4) 访客对讲、巡更、门禁等子系统配置及安装;
5)机房位置的确定;
6)设备选型、导体选择及敷设方式。
17 综合布线系统
1)根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户要求确定综合布线的类型及配置标准;
2)系统组成及设备选型;
3)总配线架、楼层配线架及信息终端的配置;
4)导体选择及敷设方式。
18 建筑设备监控系统及系统集成
1)系统组成、监控点数、及其功能要求;
2)设备选型;
3) 导体选择及敷设方式。
19 信息网络交换系统
1) 系统组成、功能及用户终端接口的要求;
2)导体选择及敷设要求。
20 车库管理系统
1)系统组成及功能要求;
2) 监控室设置;
3) 导体选择及敷设要求。
21 智能化系统集成 1)集成形式及要求;
2) 设备选择。
22 建筑物防雷
1)确定防雷类别;
2)防直接雷击、防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
3)当利用建(构)筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。
23 接地及安全
1)本工程各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
2)总等电位、局部等电位的设置要求;
3) 接地装置要求,当接地装置需作特殊处理时应说明采取的措施、方法等;
4) 安全接地及特殊接地的措施。
24 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题
3.6.3 设计图纸
1 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1)标示建(构)筑物名称、容量,高、低压线路及其它系统线路走向,回路编号,导线及电缆型号规格,架空线杆位,路灯、庭园灯的杆位(路灯、庭园灯可不绘线路),重复接地点等;
2)变、配电站位置、编号和变压器容量;
3)比例、指北针。
2 变、配电系统
1)高,低压供电系统图:注明开关柜编号,型号及回路编号、一次回路设备型号、设备容量、计算电流、补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次回路方案编号;
2)平面布置图:应包括高、低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例;
3)标示房间层高、地沟位置,标高(相对标高)。
3 配电系统(一般只绘制内部作业草图,不对外出图)主要干线平面布置图,竖向干线系统图(包括西:电及照明干线、变配电站的配出回路及回路编号)。
4 照明系统 对于特殊建筑,如大型体育场馆、大型影剧院等,有条件时应绘制照明平面图。该平面图应包括灯位(含应急”硼灯)、灯具规格,配电箱(或控制箱)位,不需连线。
5 热工检测及自动调节系统
1)需专项设计的自控系统需绘制热工检测及自动自动调节原理系统图;
2)控制室设备平面布置图。
6 火灾自动报警系统 1)火灾自动报警系统图;
2)消防控制室设备布置平面图。
7 通信系统
1)电话系统图;
2) 站房设备布置图。
8 防雷系统、接地系统 一般不出图纸,特殊工程只出顶视平面图,接地平面图。
9 其他系统
1)各系统所属系统图;
2)各控制室设备平面布置图(若在相应系统图中说明清楚时,可不出此图)。
3.6.4 主要设备表 注明设备名称、型号、规格、单位、数量。
3.6.5 设计计算书(供内部使用及存档)
1 用电设备负荷计算。
2 变压器选型计算。
3 电缆选型计算。
4 系统短路电流计算。
5 防雷类别计算及避雷针保护范围计算。
6 各系统计算结果尚应标示在设计 说明了或相应图纸中。
7 因条件不具备不能进行计算的内容,应在初步 设计中说明,并应在施工图设计时补算。

4.5 建筑电气施工图设计要求

4.5.1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。
4.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。
4.5.3 施工设计说明
1 工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。
2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。
3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。
4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。
5 本工程选用标准图图集编号、页号。
4.5.4 设计图纸
1 施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。
2 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)
1) 标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量;
2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;
3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高,拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);
4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置;
5) 比例、指北针;
6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。
3 变,配电站
1)高、低压配电系统图(一次线路图)图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器,互感器、继电器,电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。 图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号,设备容量,计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。
2) 平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。
3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图,当需要对所选用标准图或通用图进行修改时,只需绘制修改部分并说明修改要求。控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。
4)竖向配电系统图 以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格。
5)相应图纸说明 图中表达不清楚的内容,可随图作相应说明。
4 配电、照明
1) 配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格,(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。
2) 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式,图纸应有比例。
3) 照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等;凡需二次装修部位,其照明平面图随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。
4)图中表达不清楚的,可随图作相应说明。
5 热工检测及自动调节系统
1)普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求。
2) 需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。
6 建筑设备监控系统及系统集成
1)监控系统方框图、绘至DOC站止;
2)随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;
3)配合承包方了解建筑设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。
7 防雷、接地及安全
1) 绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标注避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。
2) 绘制接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例;
3)当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标注连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次。
4)随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷,防雷击电磁脉冲,防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求、接地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施。
5)除防雷接地外的其它电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地型式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。
8 火灾自动报警系统
1)火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;
2)各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号,规格及敷设要求。
9 其它系统
1) 各系统的系统框图;
2)说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;
3)配合系统承包方了解相应系统的情况及要求,审查系统承包方提供的深化设计图纸。
4.5.5 主要设备表 注明主要设备名称、型号,规格、单位、数量。
4.5.6 计算书(供内部使用及归裆) 施工图设计阶段的计算书,只补充初步设计阶段时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初步设计文件审查变更后,需重新进行计算的部分。
相似回答