总空开上后加的消防强切怎样接线

如题所述

选用的总空开必须是带分励脱扣功能的,这类空开自带有供消防联动控制的接线端子,空开机身或控制箱内会标有接线图的,按照接线图找出类似标有“消防控制24V电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后就可以从那一排接线端上每一根导线的数字标记分出哪一组是启动接线端,哪一组是反馈接线端。

然后用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间继电器的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点。

通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入消防低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间继电器的另一组常开触点。

扩展资料:

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

参考资料来源:百度百科--空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02

  空气开关进行消防强切,需要带脱扣线圈的空气开关。

  把脱扣线圈接入消防模块的继电器输出端,在外接一个电源。

  就能实现消防电切了。

  接线要注意脱扣器的线圈电压和电源电压一致。

  

第2个回答  2015-08-06

空气开关进行消防强切,需要带脱扣线圈的空气开关。

把脱扣线圈接入消防模块的继电器输出端,在外接一个电源。

就能实现消防电切了。

接线要注意脱扣器的线圈电压和电源电压一致。

第3个回答  推荐于2017-09-05
首先你选用的总空开必须是带分励脱扣功能的,这类空开自带有供消防联动控制的接线端子,空开机身或控制箱内会标有接线图的,你按照接线图找出类似标有“消防控制24V电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后你就可以从那一排接线端上每一根导线的数字标记分出哪一组是启动接线端,哪一组是反馈接线端,然后用导线分别与模块的启动输出端和反馈输入端一一对应接起来就行了,一般模块启动输出端接的是中间继电器的线圈,脱扣控制线接在中间继电器的常开触点,通过控制中间继电器的动作达到控制空开的脱扣,这个中间继电器还起到防止高压电串入消防低压系统的隔离作用,然后反馈信号接的是中间继电器的另一组常开触点。文字表达能力差,有点晕,慢慢看!本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2015-05-02
接在分励脱扣接线端子_北京顺安恒达科技有限公司
相似回答