复位后需手盘一段距离,电梯才能运行而且很正常。一段时间然后又出现这样的问题。平层“烟杆”我更换了还这样。安全回路应该没问题吧。。接下来不知道怎么查了
服务器报brake dropped
E00 H:03342 M13
故障
服务器报brake dropped
E00 H:03342 M13
故障
服务器显示就是抱闸开关故障,可参考服务器手册第84页~
工地可能故障情况:
1、抱闸开关实际动作未符合故障设计要求;
2、线路接错;
3、抱闸开关检测时间设定过小(默认500ms)
再搞不定请打技术支持电话~