西门子PLC CPU和RS485中继器的通讯问题(S7300 CPU317-2PN/DP)

CPU到RS485中继器的距离为70米,请问我在PROFIBUS网络参数中设置RS485中继器的个数吗? 一共有三个CPU和6个中继器

中继器的构成,其实是2个RS485芯片,有的中间加一级单片机,其主要作用是为了解决通讯距离较远的问题,中间的信号反射太强,或信号电压太弱。70米对485的应用来说,加中继器是没有任何意义的。有些工程方考虑到通讯稳定性喜欢加中继,其实这个距离来说效果并不好,建议使用485转POWERBUS的应用板,中间通过POWERBUS总线来透传信号,这样抗干扰效果得到大大提升,型号EV721/HP,具体手册查官网资料。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-07
70米不用中继器的,直接拉过去。追问

但是客户要求用中继器,究竟怎么设置啊?

相似回答