电气工程桥架;两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距应该最少是多少厘米。谢谢急急

如题所述

民用建筑电气设计规范·第七部分·电缆桥架布线
电缆桥架多层敷设时,其层间距离一般为:控制电缆间不应小于0.20m;电力电缆间不应小于0.30m;弱电电缆与电力电缆间不应小于0.50m,如有屏蔽盖板可减少到0.30m;桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m。
平行敷设可参考之
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-04
根据GB/T50311-2000要求综合布线电缆与电力电缆的间距 类 别 与综合布线接近状况 最小净距(mm) 380V电力电缆<2kV.A 与缆线平行敷设 130, 有一方在接地的金属线槽或钢管中 70 ,双方都在接地的金属线槽或钢管中 10;380V电力电缆2~5kV.A 与缆线平行敷设 300 ,有一方在接地的金属线槽或钢管中 150 ,双方都在接地的金属线槽或钢管中 80 ;380V电力电缆>5kV.A 与缆线平行敷设 600 有一方在接地的金属线槽或钢管中 300 ,双方都在接地的金属线槽钢管中 150 。
第2个回答  2012-03-07
两组桥架如果有一组是弱电线路,为了防止干扰,应该距离200mm以上,具体要求应该根据电磁场的影响范围而定。追问

谢谢,请问规范要求到底应该是间距多少,我就是不确定,要是没有间距那肯定是不行的,谢谢急急

追答

规范要求两组桥架间最少距离为300mm,主要考虑是检修的方便。电磁影响考虑弱电和强点影响应该不低于600mm

第3个回答  2012-03-08
几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。

这只是理论的东西,靠在一起也没关系。反正实际施工就是这样做的、追问

就是两组电缆桥架一组是强电的一组是弱电的,这两组桥架安装在同一支架里面,中间没有间距的,好像在规范上是不行的吧,我就是这个问题,谢谢

追答

要求是0.6M,但是还说了,如果条件所限,还可以装在同一桥架内,用隔板隔开。 这个条件所限,怎么去解释就说不清楚了。

追问

你的要是最少应该要有多少的间距,谢谢

追答

一般还是按300或600做, 最少300,电井里面就分布在两侧。

追问

能不能加我的QQ1965361757,我将照片发给你帮我看看,谢谢

第4个回答  2020-03-31
安装电缆桥架注意事项:
1. 我们在选择电缆桥架的之前,需要注意施工环境如何,在选择与施工环境相适应的电缆桥架才行,如果我们选择的电缆桥架不适应环境需求,那么电缆桥架安装后会受到环境影响受到严重的损坏,会使整个线路都会受到损坏。
2. 当电缆桥架安装好后,在需要接通接地主回路时,应该要满足这些需求。在电缆桥架的两端处连接的电阻不要大于0.00004欧姆,接地孔需要把绝缘层去电。切断电源时,电缆桥架尺寸方向的截面面积不应小于规定值。
3. 施工环境当中需要防火要求时,可以选择相应的防火电缆桥架,防火电缆桥架的整体防火性能要求需要符合国家有光规范或标准的要求。
4. 选择电缆桥架的负载等级时,桥架的平均工作负载不应大于所选电缆桥架的额定平均工作负载。电缆桥架支吊架实际跨度不等于2m时,平均工作荷载应满足要求。
5. 当接地干线沿桥梁全长敷设时,桥梁至少有一部分(包括非直线段)应与接地干线可靠连接。
6. 当接地干线沿桥梁全长敷设时,桥梁至少有一部分(包括非直线段)应与接地干线可靠连接。
7. 对于振动部位,应在接地部分的连接处安装弹簧圈。