谢谢,请问规范要求到底应该是间距多少,我就是不确定,要是没有间距那肯定是不行的,谢谢急急
追答规范要求两组桥架间最少距离为300mm,主要考虑是检修的方便。电磁影响考虑弱电和强点影响应该不低于600mm
就是两组电缆桥架一组是强电的一组是弱电的,这两组桥架安装在同一支架里面,中间没有间距的,好像在规范上是不行的吧,我就是这个问题,谢谢
追答要求是0.6M,但是还说了,如果条件所限,还可以装在同一桥架内,用隔板隔开。 这个条件所限,怎么去解释就说不清楚了。
追问你的要是最少应该要有多少的间距,谢谢
追答一般还是按300或600做, 最少300,电井里面就分布在两侧。
追问能不能加我的QQ1965361757,我将照片发给你帮我看看,谢谢