工业用电,电压低怎么办,咱不想安装变压器,还有什么好的方法了吗,(380v)请高人指点~

租别人个地方做小加工,有两个电机,一个11,一个15千瓦,有时一个也开不起来,有时能开起两个,但得起好几次才能启动开,用的是村里边的电,离变压器有点远,我也不懂这方面的事,现在没一点办法,请高手指点,急,重谢。。

没必要安装变压器 你两个电动机 功率都不是很大 首先要选择好 电缆 按照你的说法 一个是 11KW 一个是15KW 如果两者都是 380V的 那么 两个加一起 大概要 52A 的电流 那么就需要 大概至少6平的电缆 但是考虑到 你刚刚说的 距离比较远 如果当地环境温度比较高 或者电缆需要穿管 或者掩埋的话 那么最好选用10平的四芯电缆 开关选用 至少60A的开关 如果电缆选细了的话 会引起线路损耗过大 从而电动机的电压不足 开不起来 而且 还容易引起火灾等等 我估计就是 电缆的问题 (前提是要保证电动机没问题)追问

我的电缆估计没问题,是带朔料皮的,外表直径3公分,多滚铝线,线有小拇指粗吧,开关都是用的大漏电保护器,是从村子里变压器下来的专线,只供我用,

追答

一般来讲 是这么处理 首先你用的是铝线 铝线首先跑电流就没有铜线效果好 小母手指头粗 也就是 6平左右吧 跟漏电保护器没太大关系 不过 一般来讲 一个漏电保护器 只能保护一台电机 (如果开关没跳闸也没问题)用兆欧表 分别检测一下电缆和电机的绝缘 如果没问题 就把电送上 让电动机 转动起来 然后用手摸摸电缆热不热 如果很热肯定是电缆过细 造成的 如果没问题 用钳形电流表 检测一下 电动机三相电流是否平衡 如果不平衡考虑是匝间短路了,如果以上都没问题的话 看看你电动机带的负载 是否有问题(是不是负载过重发生赌转现象) 还有就是用手盘一盘电动机 盘一下车看看电动机的轴承是否良好

追问

好像你说的没一点和我的问题有关~~

追答

你不是就是电压低么 不知道 你到底用表量过电压没有 如果你不是在农村(农村电压偏低)如果变压器电压没问题 那么肯定是你电缆的问题 像你说的那样 手指头粗的如果每相都有手指粗的话 是没问题 如果整个电缆 只有小母手指头那么粗 你的电缆横截面积肯定是远远不够 50个电流 怎么也得选16平方MM 的 电缆 如果离变压器远的话 电缆的损耗更大了 本来电缆就很细 而且 线径还小 电缆会损耗很多电压 所以你电动机有时启动不起来(但是空载应该可以启动,如果带负载的话 由于电压偏低功率不够 所以电动机转不起来 我前面说的那一大堆是告诉你如何检查电动机开不起来的过程 ,怎么能说跟你的问题没关系呢 ~~~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-14
这个真不好搞。估计是变压器容量小了。追问

我想的也是这样~电缆没一点问题,就是离变压器有点远,容量也小照成的,但是像我这样有什么好的方法把电压提高吗,花钱少的,简单可靠的~

追答

装一组电容补偿柜。提高一下补偿功率。

第2个回答  2012-03-13
安装变频器
第3个回答  2012-03-13
按两个卷韩追问