空气开关上面接线,下面没有接线说明什么问题

各位师傅好!我家里有空气开关只有上面接线,而下面没有接线说明什么问题?是闲置的空气开关吗?但是一直推不上去这正常吗?但把总开关拉下来的时候,这个开关就能推上去了!请问这到底是什么情况?谢谢!

根据图片上这个应该是一个小型漏电保护开关
额定安全工作电流是20A。最小漏电动作电流是30mA。
漏电保护开关上面有电源线接入。按漏电保护开关要求:L接电源火线,N接电源零线。下端看不清楚,好像没有接输出线。
可能是开关有问题了把出线拆了。
下面输出端没有接线可以推上去,再按一下右下角的蓝色实验按钮就会动作跳闸就是正常的。如果推不上去就是漏电保护开关已经坏了。追问

国为这个开关下面没有接线,现在是推不上去的,但如果把总电闸拉下来,这个开关能推上去!

追答

说明这个开关有问题,坏了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-09
这个开关可能是内部有短路故障,所以拆了线不用了
第2个回答  2019-01-09
上边进线,下边接出线。 空气开关的上方为进线,下方为出线,注意写了N的为零线,另一个为火线,注意接对了 上边进线,下边接出线 空开。如果是单片的空开,应该上下各只有一个孔,是只控制火线的,零线不进空开;如果是上下各有两个孔,就应该是双极的空开,可以同时分断零线和火线;漏电开关上下各有2个孔,也有两种情况:一种是2P的漏电开关(跳闸可以同时分断零火线),一种是1P N的漏电开关(跳闸时只分断火线,零线在内部是直通的,不分断)。 接线是总空气开关――》总漏电保护开关――》各分路空气开关。追问

这个开关因为下面没有接线,推不上去正常吗?总电闸拉下来,这个开关能推上去!

第3个回答  2019-01-09
这不是空气开关,是漏电保护器。下面没接线可能是坏了不输出电或按试验按钮不跳了,还有一种情况是下面的接线桩头螺丝滑牙拧不紧了。追问

这个开关推不上去正常吗?总电闸拉下来,这个开关能推上去!

追答

不正常,漏保坏了,就是没接电线他也己形成漏电推不上去,换新的吧。

追问

这个开关是多大的?我去买的时候怎么说啊?谢谢!

追答

20A的单相漏保。最好拍个图片,不要贪便宜,中等价格。

第4个回答  2019-01-09
应该是断路了吧?