99问答网
所有问题
配电房里面设有气体自动灭火装置,是不是不能开百叶窗?
是不是只能做那种电动阀 火灾时自动关闭的那种,气体灭火后才开启,
普通的百叶窗就不能开,有没有具体的规范什么的
举报该问题
推荐答案 2012-03-19
可以开启,但是必须在火警发生时自动关闭,并达到规范要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjXWBzzB7.html
相似回答
配电室
的设计规范是什么?
答:
1、第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、第6.2.3条 配电所各房间经常开启的...
配电室
是否必须装
气体灭火装置?
答:
是的
。配电室属于特殊危险场所,需要配置六氟丙烷气体灭火器,或者干粉灭火器。最常见的是配置六氟丙烷气体灭火器,也有七氟丙烷气体灭火器。价格不一样。
高压
配电房
应配置
自动灭火
系统吗
答:
首先,
配电房是需要设置自动灭火系统的
。电气火灾具有火起时间短,火灾可预测性差,火灾损失大等特点,按照国家相关规范,是必须设置自动灭火系统的。一般的自动灭火系统类型为常规型和特殊型。常规的有气体灭火,气溶胶灭火等;非常规的有超细水雾灭火和超细干粉等。气体灭火有哈龙,二氧化碳,七氟丙烷,烟...
配电
间必须装
气体灭火
吗?明确规范是什么?
答:
配电间必须装气体灭火
。《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定:下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内...
电气设备发生火灾如何进行
灭火?
答:
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定
配电房是
需要做
气体自动灭火
系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、
气体灭火
控制器、自动泄压阀、气体
灭火装置
。念海消防是苏州的,...
配电房
的门规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上。高压配电室宜
设不能
开启的采光
窗,
窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光
窗,配电室
临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
厂区
内
独立的高压
配电房
是否要安装
自动
报警系统和
灭火
系统?法规是否...
答:
《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。在这里特别强调的,所说的固定式
灭火装置,不是
水固定式灭火装置,而是
气体
固定式灭火装置,电气类灭火
是不能
用水的。
大型
配电房内
应配置什么
灭火
器?
答:
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。
配电房不
允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷
气体灭火
等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射
灭火,
比较
自动化
。
酒店建筑对电气专业的要求?
答:
1.消防应急广播必须在火灾时能切换至每个客房,扬声器可安装在进门处的天花上。2.锅炉房、高低压
配电房
、变压器室、发电机房应安装
自动气体灭火装置
。3.电话交换机房、计算机房应安装吊挂式自动气体灭火器或自动气体灭火装置。4.所有楼层内消防楼梯通向酒店外的防火门必须具有就地报警和控制室报警功能。5.客房内的烟...
大家正在搜
气体灭火配电房不能装排气扇
配电房必须设置气体灭火吗
厂房配电房做气体灭火吗
气体灭火配电房排气扇怎么控制
配电房气体灭火喷头上喷还是下喷
变配电室气体灭火装置
配电房气体灭火规范
配电房需要做气体灭火系统吗
高压配电房气体灭火要几组线
相关问题
可开启百叶窗比不可开启贵多少钱
厂区内独立的高压配电房是否要安装自动报警系统和灭火系统?法规...
高压配电房应配置自动灭火系统吗
2015消防新规范有没有规定高低压配电室必须配置气体灭火装置
高压配电室需要安装气体灭火系统吗
配电房百叶窗按规范需要增加防蚊窗纱吗
高压配电室需要安装气体灭火系统吗
工程配电房百叶窗尺寸是多少