操作冲击耐压试验是怎么进行的?

如题所述

‍‍

冲击耐压试验,熟悉冲击电压发生器的工作原理与结构。掌握冲击电压发生器的使用方法。掌握冲击电压的测量方法。学习冲击电压波形的调试方法。学习冲击电压发生器效率的测量与计算。计算所用冲击电压发生器的负载能力。改变冲击电压发生器的级数、试品电容,观察冲击电压波形的变化。测量并计算冲击电压发生器的使用效率。用升降法确定被试品羊角间隙的50%放电电压。用多级法确定被试品羊角间隙的50%放电电压。(或者用简单法即:针对某试品在某确定电压下冲击十次中有4~6次放电即可称为该电压是该试品的50%放电电压)。冲击耐压试验的意义:冲击电压发生器是产生脉冲波的高电压发生装置。

冲击电压试验是电力设备高压试验的基本项目之一。冲击电压试验即可用于研究电力设备遭受大气过电压(雷击)时的绝缘性能,又可用于研究电力设备遭受操作过电压时的绝缘性能。同时,在进行电磁兼容研究及放电机理研究等许多方面也都需要进行冲击电压试验。冲击耐压试验的特点一般冲击电压发生器要满足两个要求:首先要能输出几十万伏到几百万伏的电压,同时该电压要有一定的波形。为了产生幅值很高的脉冲电压,目前仍采用1923年发明的Marx多级回路,如图3-3-1所示。该回路中3级电容器以并联的方式经过高阻RL被直流电压源充电到U0,然后经过3级球间隙f的同步放电被串联起来,从而在试品上获得将近3 U0的脉冲电压。虽然在实际使用中的Marx回路有多种不同的回路接线,但基本原理相同。根据实测,雷电波是一种非周期性脉冲,它的参数具有统计性。它的波前时间(约从零上升到峰值所需时间)为0.5~10μs,半峰值时间(约从零上升到峰值后又降到峰值一半时所需时间)为20~90μs,累积频率为50%的波前和半峰值时间约为1.0~1.5μs和40~50μs。操作冲击电压波的持续时间比雷电冲击电压波长得多,形状比较复杂,而且它的形状和持续时间,随线路的具体参数和长度的不同而有异,不过目前国际上趋向于用一种几百微妙波前和几千微秒波长的长脉冲来代表它。

‍‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-20
‍‍

冲击电压发生器有三项主要技术指标即标称电压、标称能量和效率。标称电压是指发生器每级主电容的标称充电电压值与级数的乘积。其值一般为几百kV至几千kV。标称能量是指发生器主电容在标称电压下的总存储能量。其值一般为几十kJ至几百kJ。效率是指发生器输出电压峰值与各级实际充电电压值的总和之比。冲击电压,无论是雷电冲击还是操作冲击,都是快速或较快的变化过程。随着GIS装置的发展,在该装置中发生的操作冲击波是一个极快速瞬态过程,简称VFT(very fast transient)过程。它的波形的变化过程更快,以纳秒计量。因此测量冲击高电压的仪器和测量系统,必须具有良好的瞬态响应特性。冲击电压的测量包括峰值测量和波形记录两个方面。冲击耐压试验结果的判定标准对于冲击电压试验,根据试品绝缘性质不同可分为两类。一类是耐受电压试验,试验对象为非自恢复绝缘和既有自恢复绝缘也有非自恢复绝缘的试品。另一类是破坏性放电试验,试验对象为自恢复绝缘的试品。

‍‍
第2个回答  2018-01-20
‍‍

为了保证多次试验结果的重复性和各实验室间试验结果的可比性,对波形及波形定义应有明确规定。为此国际电工委员会和国家标准规定了标准雷电冲击全波及截波的波形和标准操作冲击电压波形。标准雷电冲击是指波前时间T1为1.2μs,半波峰值时间T2为50μs的雷电冲击全波,如图3-3-2所示。标准雷电冲击截波是指经过2~5μs被外部间隙截断的标准冲击,如图3-3-3。有关设备标准可以规定不同的截断时间。由于测量上的实际因难,电压跌落的持续时间没有标准化。标准雷电冲击电压的容许偏差,除有关设备标准另有规定外,实际记录的冲击和1.2/50μs标准雷电冲击的规定值之间的容许偏差如下:峰值 ±3%,波前时间T1 ±30%,半峰值时间T2 ±20%,必须强调,峰值、波前时间、半峰值时间的允许偏差为规定值与测量值之间的允许偏差。它们与测量误差不同,测量误差为实际记录值与真值之差。

‍‍
第3个回答  2023-03-17
生产实践和研究结果表明,由于操作波对超高压设备绝缘的作用具有特殊性,它在绝缘内部的电压分布,与在雷电波和工频电压下的电压分布各不相同。因而,不能用等效工频电压代替内过电压的作用进行试验,而应该使用操作冲击电压来试验绝缘的耐电强度。这种使用冲击电压发生器产生标准的冲击电压波和电压值,来检验超高压电气设备在雷过电压或操作过电压作用下的绝缘性能的试验,就叫做操作冲击耐压试验。
相似回答