99问答网
所有问题
控制器电容63V470VF换400∨470VF电容可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-20
从规格型号来看,这样更换,电路是可以工作的,但从安全和实际情况来说,都是不应该这样换的。用400V470uf的电容替换63V470UF的电容是有问题的,因为耐压值太高,电容的尺寸也太大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjXBjjjvOvXXOzXOtB.html
相似回答
63V470
O∪F能用
400v470
OuF代焕
吗?
答:
②、向以上的4700uF/
63V电容
若损坏的话,如果板子上的空间足够,那当然可以用4700uF/400V电容代换。仅供参考!
电动车转换器
63v470电容
能用120v470的替换
吗?
答:
63V470微法可以用120V470微法电容替换
,两个电容容量相同,只是耐压值不同,容量相同耐压值高的电容可以替换耐压值低的电容。耐压值低的电容不能替换耐压值高的电容,否则,电容会被击穿。
电容63v470
能替换成400v68uf的吗
答:
2.如果是滤波用,可以选用较大容量的电容,150UF的改用220UF替代完全可以
,没什么不妥。定时的、振荡的、积分的、泵电源的等,就不能随便更改参数。3.电解电容 一般用来滤波 的,选择方式一般,电源电压 + 50% 左右,如 5 V 则选 10V~16V,12 V 则选 16V~25V, 容量 越大 滤波效果 越好...
充电器输出端
63V470电容
用两个35V470能代替吗
答:
不能
。两个470μF电容串联,总容量为235μF,小于原电容的值很多。可以尝试使用两个1000μF的电容串联。
470
uf/
400
wv
电容器
可否有代替电容
答:
有啊,只有耐压值在400V和容量在470UF就可以了,可以用多个小容量电容并联,如果代替电容太大了,就要串联。比如两个400V235UF电容并联就是一个
400V470
UF的电容,串联:两个400
V470
UF的电容串联就是一个400V235UF的电容,注意电容要分有极电容和无极电容,切记不要把有极电容接反了,如果接反了会爆炸...
可以
用16V470μF的
电容替换6.3V470
μF的
电容吗
答:
可以换
,只要容量一样就行,耐压只是比原来高了, 不同种类的电容不可以互换,电容的种类很多,同是电解电容还分好多种
电动车
控制器
内的两个
电容
答:
电容容量比原来的大一倍多,在接通电源的瞬间火花会比较大。不过没问题的只要不低于原来的耐压电压就可以了
16
v470
uf的
电容可以
用50
v470
uf代替
吗?
答:
可以的。16
v470
μf
电容器
指的是容量为470μf耐压为16v,50v470μf指的是电容容量470μf耐压为50v,两种电容容量是相同的(耐压不同),所以是可以替代使用的。
直流电焊机
电容
原来45O
v470vF
.如加450v1000vF可行
吗?
答:
可以换
,只要耐压值满足就可以,可不可行要看你的电焊机实际使用有没有出现问题 逆变直流焊机的滤波电容如果容量不足,焊机会出现 焊接断弧 电弧短 稳定性差 焊接动特性差等问题的。直接影响焊机的输出性能。而电容容量大的(或者说和输出功率匹配的),焊机输出电弧柔和,不易断电弧,当电容容量和输出...
大家正在搜
换控制器可以提速吗
换转把需要换控制器吗
电容自动补偿控制器
智能电容补偿控制器
电容控制器接线图解
电容补偿控制器怎么调
电容自动控制器接线图
电容补偿控制器怎么设置
电容控制器使用说明书
相关问题
电动车控制器电路板上c201 470vf是什么电容?
5个63V470VF嗯电解电容并联容量是多少?
470VF的电容可以代替1000VF的电容吗?请问为什么不能...
电容63v470能替换成400v68uf的吗
我把35V820vf的电容换成16V470vf的,有什么后果...
启动电容器300VF可以替换400的吗
12vf电容换成16vf电容可以吗
470VF24V的电容可以用100VF50V的电容代替吗?