谐波的问题,有谐波电压,却没有谐波电流

测谐波时遇到一个问题, 10kV母线电压总谐波畸变率为6.3%,超过国标4%的限值。其中3次谐波电压含有率为6.22%,超过国标3.2%的限值。10kV母线谐波电流以5次、7次为主,均未超过国标限值。比较奇怪,为什么会没有3次谐波电流。
求专家。。

当变压器绕组按成D-Y时,一次侧励磁电流的三次谐波分量可以通过,于是主磁通可保持为正弦波而没有三次谐波分量。.
当绕组接成Y-D时,一次侧励磁电流中的三次谐波虽然不能通过,在主磁通中产生三次谐波分量,但因二次侧为D接法,三次谐波电动势将在D中产生三次谐波环流,一次没有相应的三次谐波电流与之平衡,故此环流就成为励磁性质的电流。此时变压器的主磁通将由一次侧正弦波的励磁电流和二次侧的环流共同励磁,其效果与D-Y接法时完全一样,因此,主磁通亦为正弦波面没有三次谐波分量,这样三相变压器采用D-Y或Y-D接法后就不会产生三次谐波电流。
换个说法由于3,5,7属于不同类型的谐波(零、正、负序),相位角和方向都不一样,在变压器的星三角接法下就会出现这种现象,并且考虑谐波影响,主要还是谐波电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-12
可能跟谐波源有关,发电系统一般产生谐波电压,非线性负载产生谐波电流。
第2个回答  推荐于2017-08-15
变压器是D/YN11接法的吧,变压器原边激磁电流波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边感应电势 波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,Dynll有利于抑制高次谐波电流,在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛,其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以三次谐波为主的高次谐波电流,配电变压器的原边(常为10kV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-03-20
是不是有三角形接法?