99问答网
所有问题
物业小区高压配电室值班人员应该怎样配置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-08
一般来讲每班二个人(一人操作一人监护),也可以一人一班,另外一人机动(检查、修理时必须二人同时进行),而且必须懂得高、低压倒闸顺序及高压直流控制屏的基本操作,也就是说必须取得高压操作合格证。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjWBBttvX.html
其他回答
第1个回答 2012-03-08
看规模大小,一般一个人就可以,在一个看电业局的规定
相似回答
高压配电室值班
可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
一般用户要求用电容量在35千伏(含35千伏)以上的变配电站(所)安排值班人员,每班不得少于二人
。并且
必须配备和供电调度保持联系的直通电话
。不管是那种形式的值班人员,都必须持证上岗,(高压进网作业许可证、电工证)。值班人员必须经过培训,严格按供电调度令、按变配电操作规程执行操作,认真做好站内的...
高压配电室值班
可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
两人值班。有。
严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行一人操作,一人监护制度,严禁违章操作
。
确保正常供电
,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电、...
双电源
高压值班室人员配置
答:
不少于2人。
双电源高压变压器总容量在560kVA及以上和高压双电源的配电室均应设专人值班,值班人员不少于2人
,变压器总容量在560kVA以下,设备简单的配电室可由单人值班。
小区物业人员配置
是
怎么样
的
答:
1、每个
高压配电室
的
值班
电工
人员
3人。2、水工每10万平方米即可
配置
1人。3、中央空调每10万平方即可配置1人。4、电梯工每10部电梯即可配置1人。5、维修电工每10万平方米即可配置3人。6、综合维修工每10万平方米即可配置2人。三、清洁人员劳动定额 1、梯级清扫:14层/小时/人。2、地面清扫:300...
10KV变
配电室值班
电工
人员配置
有哪些法规规定?
答:
人员
配备:(一)35KV及以上企业变(配)电所,应按四值三班轮值制配备专职运行
值班
电工,每班至少二人,由技术较熟练者担任正值。(二)10KV容量在630KVA及以上或有
高压配电
装置的变(配)电所应有专职运行值班电工二十四小时值班,每班二人 。(三)10KV容量在630KVA以下变(配)电所,按本单位生产...
10KV变
配电室值班
电工
人员配置如何?
答:
三班倒,每班最少两个人,一人操作一人监护这是规定。有条件加个常白班,做班长。工作
人员
都要持有
高压
操作证和入网证 ,没有必要
高低压
分开。持有高压证的、可以操作低压。补充:入网证是由国家电监局颁发的(必须具备),操作证是由国家安监局颁发的(必须具备),另外说明只有操作证有高压和低压之...
变
配电室人员配置
要求
答:
2 .
值班人员应
掌握与其工种、岗位有关的电气设备的性能及操作方法,熟悉各种消防设备的性能、布置、适用范围和使用方法,熟悉应急预案内容和处置流程,掌握触电急救和心肺复苏方法。3. 值班人员的
配置应
符合下列要求:a)35kV 电压等级的变
配电室
,10/6kV 电压等级、变压器容量在 630kVA 及以上的主变配电...
...的
高压配电室
,有
人值班
的是否必须
配置
俩人
值班?
电力法有无这方面...
答:
其实在很早以前,我就回答过这个问题了,我国没有
高压配电室
必须
配置
俩个人
值班
的硬性规定,在实践上也有许多地方是一个
人
在值班,也有些厂矿的高压配电室一个人都没有;在《电业安全工作规程》上有单人值班的规定:2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班:a.室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮...
35kv变电所
应该配置
多少
人?
24小时
值班
制。
答:
35kv有
人值班
变电站,一般5-6人。2人一班,一正值,一副值,一般不连续值班48小时。偏远的变电站可自行调整。
大家正在搜
物业高压值班电工招聘
舟山物业高压值班电工招聘信息
高压配电室值班
赶集网电工高压电工值班
高压配电值班招聘
配电室值班员
上海招聘高压变电站值班电工
无锡物业招值班电工
高压值班电工岗位职责
相关问题
高压配电室人员配置
10KV变配电室值班电工人员配置如何?
10KV变配电室值班电工人员配置有哪些法规规定?
物业人员配置规定及相关内容
关于物业上高压配电室工作!
关于物业配电房电工标准
我是一个物业管理者,开发商施工单位的高压配电室交给物业方管理...
企业配电房需要值班电工吗