99问答网
所有问题
消防管道中,顶板水平管距离顶板一般是多少公分左右的?还有就是消火栓一般安装高度是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-12
消防水平主管贴梁安装,梁上有预留套管可穿过,无吊顶喷淋支管,留下上喷头7.5cm空间及短管距离安装。
建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjWBBteXX.html
其他回答
第1个回答 2012-03-08
顶板水平管???你是说管道距离吊顶距离吗?只有你不在乎美观,没人管你,爱多少多少,规范只规定功能性的参数;还有消火栓分为很多种,没有一般安装高度,类型不一样安装方式也就不一样,去好好看看图集吧
追问
。。。。蛋疼
追答
专治蛋疼
追问
哈哈
第2个回答 2012-03-08
高度应该没规定吧,消火栓的拴口一般离地面1.1米本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-03-09
15cm .1100cm
相似回答
消防管道中,顶板水平管距离顶板一般是多少公分左右的
答:
一般安装时要按管线综合布置来明确高度,
一般管顶距梁底50mm,DN150外径约159mm,加上吊架角钢高度,总高度约为250mm
。在无其它管道的情况下,一般占梁底250mm空间。一般不算顶板,只有无梁楼盖才是板底250mm空间。
消火栓
箱
的安装高度一般是多少?
报警按钮安装高度是多少?
答:
消火栓箱安装高度距地96cm(消火栓栓口距地110cm-消火栓口距消防箱底14cm)
,消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。常规消火栓箱规格有:1、尺寸800×650×240,箱内包括室内消火栓一个、消防水枪一支、消防水带一盘;铁板厚度1.0mm。2、尺寸1200×700×240,箱内包括室内消火栓一或二个、消防水枪一或二...
消火栓
箱
的安装高度是多少
啊,有没有明确的规范?
答:
室内消火栓箱安装高度一般是消火栓栓口距地面1.1m
。室内消火栓 a)消火栓组件应有检测合格证、组件应完整、材料符合标准;接口及垫圈无缺陷、无生锈、漏水;开关灵活。b)栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm:栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差...
关于
消防安装
风管和
消火栓
喷淋
管道
离地面规范标高
是多少?
答:
风管安装法兰距离地面的高度没有固定要求,只是规范验收统一标准规定,
机电安装的最低标高不得低于2.2米
,风管和消防管道最低 的高度要高于这个高度,吊顶的最低高度不得低于2.15米
给排水试题,求解答
答:
回答:1、最不利点在最高点的最远距离处2、3参见楼上的消防布置;一个
消火栓
箱不低于DN80,两个以上DN100,还需视多少个消火栓而定消防立管;4、高层建筑供水因压力原因,基本考虑10层为一个分区即1-10为低压分区(泵加压);10-20为中压区,20-30为高压区;低、中、高压区用不同的立管,当然壁厚也不...
消防
箱
的安装高度是多少?
答:
室内
消火栓
箱
的安装高度
通常规定消火栓栓口距离地面应为1.1米。消火栓箱应具备醒目的红色标志,结构要求稳固、美观,并且开启顺畅,还需有防锈措施。开启角度需保证不小于175°,以便快速使用。在火灾情况下,操作者根据箱门开启机制,启动弹簧锁,使得销子自动弹出,进而打开箱门。取出水枪并旋转水带盘,拉...
室内
消火栓
出口
的安装高度是多少
如何布置室内消火栓
答:
1、增压水泵的出水量,对
消火栓
给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。2、气压水罐的调节水容量宜为450L。九、消防卷盘
的间距
应保证有一股水流能到达室内地面任何部位
,消防
卷盘
的安装高度
应便于取用。注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径...
室外
消防
给水
管道距离
建筑物
多少
米合适?
答:
《消防给水及
消火栓
系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防管道间距一般
要求
多少?
答:
以消防中常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架
间距一般
在4~4.5米
左右,
DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。不同情况下的规范不同,需要结合具体状况确定合理间距。
消防管道是
指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求
,消防管道的
厚度与材质都...
大家正在搜
顶板水平度最多能差多少
排水管距顶板的距离
顶板离层仪安装距离要求
喷头距顶板距离多少
喷淋头距离顶板是多少
喷淋管距离顶板高度要求
溅水盘与顶板的距离图
边墙行洒水喷头距顶板距离
顶板水平度允许偏差
相关问题
消火栓箱的安装高度是多少啊,有没有明确的规范?
室外消火栓安装高度为多少?
室内消火栓离地面高度多少?
消火栓箱的安装高度一般是多少??消火栓报警按钮安装在消火栓箱...
消防支管安装高度?
1 双口消火栓在CAD上怎么找不到,指导指导在哪里? 2 消...
消防管道中,顶板水平管距离顶板一般是多少公分左右的
消防管道安装高度一般是多少