工业型冷却塔如何安装

如题所述

工业塔也是冷却塔的一种。但是部分工业塔是钢混结构的,先是土建按图纸建筑框架,后安装电机、风叶、填充料等……
其主要注意事项基本相同:
1、要安装在通风良好的地方,不能装在通风差和湿气回流处,不应设在厨房等高温空气排除出口的地方,并与高温排风、烟囱等热源处保持一定的距离,以免降低效果。
2、安装时,应该按中心位置、标高找平、找正。设备安装要平稳、牢固。出水管口和喷嘴方向、位置应符合设计要求。
3、逆流式冷却塔使用转动布水器时,布水器孔眼不能弯曲和堵塞,转动部分必须灵活,喷水口向下与水平面呈30度角,且方向一致。
4、冷却塔应设置在噪声要求低和允许水滴飞溅的地方,当有一定的噪声、温度要求时,应设有消声及隔声或防水滴飞溅或集中排水措施。
5、为防止金属冷却塔、系统管路的腐蚀,以达到净化的使用要求,应保证冷却水和补水达到表1的标准,否则应做纯度处理。
6、如多台冷却塔并联设置时,应注意并联管路的阻力不平衡而造成水量分配不均匀现象。为防止这一问题,在各进水管上设置控制阀门,用来调节水量。
7、冷却塔的安装地点,须按设计指定位置进行安装,安装前应效核结构承压强度,必要时应按设计要求加固补强,冷却塔安装应达到平衡牢固。
8、对玻璃钢冷却塔或用塑料制品作为填料的冷却塔安装时,应严格按防火规定进行,一般采用阻燃材料予以隔离保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-22
分钢混结构、钢结构二种。
但都需要到现场安装。
第2个回答  2012-03-27
顶一楼。
第3个回答  2019-05-25

安装位置的选择

工业冷却塔适宜安装在防雨棚内或与外界环境有良好通风条件的室内,在排风方向空间不得低于2.0m,使闭式冷却塔在工作中由冷却风扇排出的热风散发到外界环境中,在冷水机侧面冷凝器进风方向应有1.5-2m空间,保障闭式冷却塔正常工作环境。机组要求安置在水平坚实的基础上,机组周围应留一定的工作空间,以方便操作、检查和维护。

2、对于通风条件不好的机房,建议加导风道,将机组排出的热风引出室外。腾嘉冷却塔分享