99问答网
所有问题
信号数据是怎样一步一步从现场仪表到DCS上位机上的?
就是现场仪表,传感器,继电器,I/O,卡件,模件,CPU,光纤,上位机等等,数据传输,谁在前谁在后,我还弄不清他们的关系,还有就是又没有这方面的书籍,帮忙推荐一下,最好具体到哪本书,哪个作者,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2012-03-23
“热心朋友”说的没错,他说的结构是DCS的典型控制结构!至少HONEYWELL PKS R300系列的DCS卡件就是这种网络结构。只是少了一个总线通讯模块,IO模块是通过通讯模块再接到控制器上的。
至于操作站,核心的工艺控制都要求控制器冗余、服务器冗余、操作站更不可能只有一个了,我之前用的HONEYWELL PKS R300系列的DCS卡件应用在聚氯乙烯的聚合部分控制,其中两个服务器分别都是8CPU,为冗余结构;下面带了5个操作站。如果不懂的话就不要随便评论别人。
楼主所说的书籍,建议你找一款DCS的教材就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjOezOeXW.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
顺序是传感器,现场仪表,接线箱,
端子
柜,系统柜(AI/DI点)I/O卡件,系统控制器,防火墙,交换机,服务器,各个操作站本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-03-21
传感器----二次表-----屏蔽电缆------I/O端子-----通讯电缆------CPU------双绞线------上位机,这种情况是主控距离现场不远,而且没有从柜的情况,如果有从柜的话,根据从柜有没有主控单元,信号读取模式也不一样,但无外乎主从之间的通信电缆的变化。
第3个回答 2012-03-23
我综合一下上面两位的,前者前面的回答不详细,最后又整出个操作站(???),后者的回答前面不错,后面又???。
基本流程是:
传感器----二次表--现场接线箱---屏蔽电缆----端子柜---模件柜(AI/DI点)I/O卡件--控制主模件(也有主模件和I/O模件合成一体的)--通讯模件(包括DCS通信链路)-DCS通讯接口----上位机
相似回答
dcs的
控制步骤是什么
答:
从信号
流分析:首先是高级编程语言(或软件),在
DCS上位机的
CPU变成机器语言,通过交换机及网络设备,传送
到DCS
控制器中,通过其对指令的解释,变成AO,DO 指令输出到仪表设备;同时
现场仪表
或设备的采集信号(或反馈信号),通过电缆采入AI,DI模板的端子,在DCS控制器中进行翻译,再通过网络设备进入上位...
上位机怎样
查看
DCS
或PLC实时
数据
库的数据,需要安装什么软件吗?
答:
按你这种方式比较难,
上位机
查看
DCS
或PLC的
数据都是
通讯方式,不同DCS或PLC通信协议是不一样,你可以先从PC与某款PLC通信开始,实现PC与PLC/DCS系统控制有2种方式 1,用VB/VC之类软件,学会开发对应PLC的通讯驱动程序,再用VB,VC开发界面和以及自己做美工 2,使用上位机软件INTOUCH,IFIX,WINCC,组态王...
请问
DCS
系统与
现场
调节阀的
信号
传递过程
是怎样的
啊?谢谢
答:
举一个简单的例子:水罐入口上装一个调节阀来控制水罐的水位。
DCS
系统通过机柜中的AI卡件(某一通道)采集水位
信号
(一般为4-20mA),通过PID演算,计算出所需要的阀位,将此阀位信号通过AO卡件(某一通道)传送到
现场的
控制阀(一般为4-20mA)。关于DCS系统的介绍网上很多,你可以到一些知名的网站(...
PLC
怎么
上传
到DCS
答:
方法1:通过网关卡(通讯卡)实现DCS与PLC的通讯,从而通过DCS控制PLC
;采用这一方法,DCS和PLC必须都支持相应的通讯协议,例如:MODBUS、DP、HOST-LINK协议等;方法2:通过硬件接线的方式实现DCS控制PLC;即DCS的AO,DO通道 连接到 PLC的AI,DI通道;方法3:部分DCS的上位机组态软件支持OPC、MODBUS等协议...
PC
如何
上传
数据到 DCS上位机?
答:
PC连接了设备,获取(采集)设备的状态(数字量、模拟量),则表示该PC及上有设备通讯、采集、管理的软件平台。当该PC机需要给
DCS
传输
数据
,实际是需要改PC机上的软件平台和DCS建立通讯,通讯方式一般采用MODBUS、OPC.
Profibus PA
现场
总线
DCS
系统
信号
传输是个
怎样的
过程?
答:
Profibus PA现场总线
DCS
系统
信号
传输是根据IEC61158-2/S3/ 的规定,PA总线将采用数字化位同步的
数据
传输,数据传输速度为31.25kbit/sec以及防错的起止界定符,信号电压为0.75V~1V,且可以实现本安操作。网络拓扑结构为总线和树形结构,每网络段最多可连接32个站(
仪表
或执行器),最多可用4个中继器...
上位机
、
DCS
系统
答:
一般来说,
上位机
是指系统机柜内的主控制器,它通过特殊的通讯方式(PROFIBUS,MODELBUS,FF等)与机柜内的IO卡件相连,相对于上位机,下位机就是各操作站,即所谓的人机接口机。现场的各
仪表信号
与IO卡件的各通道相连。一般来说
现场的信号
可按如下分类 模拟量输入:4(0)-20mA,热电阻,热电偶,...
数采仪平台一和平台二是什么意思
答:
数采仪平台一是在线监测系统软件平台,平台二是
现场仪器仪表
。
数据
采集传输仪
是现场仪表
与
上位机
系统的连接仪器。数据采集传输仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,通过传输网络将数据、状态传输至上位机。上位机通过传输网络发送控制命令,数据采集传输仪根据命令控制监测...
DCS
模块都有什么
答:
现场信号
通过模块进行采集,输送至cpu进行处理并上传
到上位机
。主要有ai模拟量输入(比如转速、调节阀反馈、压力变送器等)、ao(转速控制、调节阀开度指令等)、di(压力或液位开关、泵风机电机阀门反馈等)、do(阀门开关指令、泵机启停指令)、tc(热电偶 )、rt(热电阻),当然还有其他的专用模块...
大家正在搜
现场仪表维护怎么样
什么是现场仪表是工艺
仪表的信号类型及范围
气动仪表的信号范围
电动仪表的标准信号有哪些
气动仪表的标准信号范围
气动仪表的信号换算
什么是现场仪表
一次仪表二次仪表
相关问题
上位机、DCS系统
PLC怎么上传到DCS
Profibus PA现场总线DCS系统信号传输是个怎样的过...
DCS说的组态是什么意思啊,现场仪表阀门出问题时,我要怎么样...
现场仪表数据通过PLC采集后传送到上位机软件数据库后换算公式...
dcs的控制步骤是什么
请问DCS系统与现场调节阀的信号传递过程是怎样的啊?谢谢
新人求助,DCS流量是经过怎样一个过程得来的