帝奥电梯KMC运行接触器故障怎么处理,但是把厅门门锁短接就正常了,这是什么原因

如题所述

把厅门门锁短接就正常了,说明门锁开关坏了,更换一个就解决问题了。
接触器故障处理方法
一、铁芯吸合不上或者吸力不足
故障原因:电源电压过低或波动过大,操作回路电源容量不足或发生断线及控制触头接触不良,线圈技术参数与使用条件不符,产品本身损坏。
解决方法:调高电源电压,增加电源容量更换线路修理辅助触头,更换接触器线圈或接触器,排除卡住故障。
二、交流接触器的触头不释放或者释放缓慢
故障原因:接触器触头烧熔,机械吸合部分卡住,铁芯极面有油污或灰尘。
解决方法:看接触器触头是否烧熔,如果触头烧熔则更换触头,检查铁芯极面是否有异物。

三、交流接触器线圈过热或者烧毁
故障原因:接触器触头烧熔,机械吸合部分卡住,铁芯极面有油污或灰尘。
解决方法:看接触器触头是否烧熔,如果触头烧熔则更换触头,检查铁芯极面是否有异物。

四、接触器的电磁铁噪音大(交流电压)
故障原因:电源电压过低,磁系统歪斜或机械部分卡住使铁芯不能吸平,铁芯生锈或有异物,短路环断裂或铁芯磨损。
解决方法:提高操作回路电压,调整磁系统,检查铁芯是否有异物,如有异物则更换铁芯。
五、接触器触头烧熔
故障原因:操作频率过高或产品过载使用,负载线路发生短路情况。
解决方法:更换更大功率的交流接触器,排除短路故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-05
门锁触点没有调整好,当电梯运行时由于厅门或轿门抖动,导致门锁触点接触不良。调整门锁触点,保持有一定的压力,同时也要检查厅门或轿门滑轮的间隙是否过大。
第2个回答  2012-03-22
那就不是接触器的问题,你看看门锁触点是否接触良好