污水处理池中间隔墙需要设置止水钢板吗?(两边污水不一样)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-15
止水钢板的作用并不是防止水池两边串水的工艺要求,只是水池施工是的一种
施工措施
,一般水池壁较高,底板和池壁不能一次浇筑成型,所以一般会在施工缝处增加一400MM左右止水钢板,便于下次浇筑时施工缝处不会出现裂缝。所以加不加止水钢板视
施工方案
定,但一般为了避免水池渗漏,在设计时可以要求混凝土内掺一定比例防渗剂即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjBWXj7OW.html
相似回答
污水处理池中间隔墙需要设置止水钢板吗?(两边污水不一样)
答:
所以加不加止水钢板视施工方案定
,但一般为了避免水池渗漏,在设计时可以要求混凝土内掺一定比例防渗剂即可。
水池内则有一道内
隔墙
分两次浇筑上下施工逢许
要
做
止水钢板吗?
答:
需要
水池内既然设有隔墙,必有其使用功能,因此施工缝处安设止水钢板是必要的措施
地下消防水池和泵房
中间
的
隔墙需要
焊支水
钢板吗?
答:
消防水池四壁、地下室外墙等部位时都
需要止水钢板
人防中墙体施工缝位置是否
需要
放
止水钢板
答:
需要
。外墙水平施工缝留置高度要大于或等于 500mm,并且中间要设置止水钢板。止水钢板正确的放置方法:1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;3、墙体转角处的处理:整块钢板弯折;丁字型焊接;7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接,可以用小...
人防中墙体施工缝位置是否
需要
放
止水钢板?
答:
人防中墙体施工缝位置需要放止水钢板。外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且
中间要设置止水钢板
。人防工程主体施工人防工程的主体施工,是整个工程施工的重点,也是人防质量监督站抽查的重点。在施工中我们应着重从以下几个方面把住关。一、在地板钢筋的绑扎上,涉及到人防特性方面的有以下七点:1...
地下消防水池和泵房之间的
隔墙需要
支水
钢板吗?
答:
一般地下室外墙、消防水池侧壁都会
设置钢板止水
带,防止底板和墙体的施工缝开裂渗水。
建筑工程人防内墙和主楼底板施工缝
需要设置止水钢板吗?
答:
建筑工程人防内墙不
需要止水钢板
。主楼底板施工缝需要止水钢板。
施工质量常见问题及措施
答:
(1)
梁板模板支设时,在后浇带两侧利用双立杆和顶托将两侧模板和支撑断开,使后浇带模板及支撑形成独立体系,确保支撑不被拆除(避免二次支撑加固)。 (2)后浇带混凝土未浇筑前宜有保护钢筋的措施,可用模板封闭遮盖保护钢筋。 14、现浇结构混凝土开裂 防治措施: (1)混凝土坍落度要适宜,水泥用量不宜过大,采用掺加外加剂...
混凝土结构施工缝的
设置
与
处理?
答:
内
隔墙
可在内墙与外墙交接处设置施工缝。内墙本身一般不设置垂直施工缝,混凝土一次浇筑完成。9.水池或水箱 一般由底板、立壁和顶板组成,底板与立壁的施工缝可设置在立壁上距
池
底混凝土上表面200-500mm的范围内,转交宜做成圆角或折线形;顶板与立壁施工缝宜设在板下面20~30 mm处的水平面上。接缝应...