99问答网
所有问题
一个接触器和一个电接点压力表可以控制水泵吗
一个接触器和一个电接点压力表可以控制水泵吗
举报该问题
推荐答案 2017-04-28
不可以,直接用压力表控制水泵接触器会因为压力抖动而导致接触器频繁起停,最好用两个中间继电器把高位/低位信号保持住,这样接触器才不会频繁起停。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zj7BzXO7WXOeBeWXvB.html
相似回答
一个接触器和一个电接点压力表可以控制水泵吗
答:
不可以
,直接用压力表控制水泵接触器会因为压力抖动而导致接触器频繁起停,最好用两个中间继电器把高位/低位信号保持住,这样接触器才不会频繁起停。
一个接触器
,
一个压力表
,怎么
接控制水泵
低压起动,高压停止
答:
需要一只
电接点压力表
,输出上下限报警的两个端子就能实现。YX是电接点表 希博特
一个接触器
,
一个压力表
,怎么
接控制水泵
低压起动,高压停
答:
使用一块
电接点压力表
和两个中间继电器、
一个接触器
就可以实现你的要求。
一个接触器
怎么用
电接压力表控制
潜
水泵
答:
一块
电接点压力表
,两个继电器 用电接点压力表的下限常开点和上限常开点分别
控制一个
继电器 下限继电器的常开点当作启动触点 上限继电器的常闭点当作停止触点
接触器
做成简单的自锁单启即可,因为
水泵
不需要反转 效果就是,当水压低于下限值时开启水泵,高于上限值时关闭水泵,使水压恒定在一定的范围内,...
一个交流
接触器
,两个中间继电器,
一个电接点压力表
如何
控制
深
水泵
启停...
答:
S掷自动,压力低时
电接点压力表1
,3闭合,KA2吸合自保,KM吸合,压力高时压力表1,2闭合,KA1吸合,KA2释放,KM释放。分别与压力表1,2和1,3并联的常开触点也有保护压力表触点作用。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动...
一个交流
接触器一个
继电器
一个电接点压力表
怎么
控制
深
水泵
启停
答:
自己看看
...380v中间继电器
和一个
380
电接点压力表控制
3向
水泵
答:
电接点压力表
信号控制中间继电器,中间继电器门长开触点(或长闭触点)
控制接触器
,接触器联接
水泵
。
一个个电接
只
压力表一个接触器控制一个
一点五千瓦
水泵
怎么接线
答:
把
压力表
的触点线,串接在
接触器
线圈中,压力小时是导通状态的那个。接触器上端接电源,对应的下端
接水泵
。
...用
一个压力表一个接触器和一个
中间继电器
控制
潜
水泵
自动给压力罐上水...
答:
首先你应该用
电接点压力表
,这样才能输出压力罐的出水状况。以220V说明连接:火线接压力表中心线,上限接点接中间继电器器线圈一端,中间继电器器线圈另一端接零线。下限接点接交流
接触器
线圈的一端,交流接触器线圈另一端接零线;另接一根火线串入中间继电器的常闭触头和交流接触器的常开辅助触头(用于...
大家正在搜
一个接触器控制电接点压力表接线图
电接点压力表直接接接触器可以吗
电接点压力表控制接触器接线图
电接点压力表如何控制接触器
一个接触器一个电压力表
电接点压力表控制接触器启停实物图
电接点压力表连接接触器
电接点压力表接交流接触器
电接点压力表控制器接线视频
相关问题
一个交流接触器一个继电器一个电接点压力表怎么控制深水泵启停
一个交流接触器,两个中间继电器,一个电接点压力表如何控制深水...
一个接触器,两个接触式继电器和一个电接点压力表怎样控制水泵?
一个时间继电器,一个交流接触器,一个电接点压力表控制抽水机接...
两个接触器一个电接点压力表如何控制水泵自动上水还有辅助触头求...
一个接触器一个热继电器一组辅助触点一个电接点压力表怎么控制水...
怎么用一个交流接触器和电接点压力表控制电机启停用于自动供水
用一个380v接触器和一个中间继电器和一个电接点压力表控制3...