99问答网
所有问题
请问EM253怎样控制伺服电机的正反转的?如何设置速度和位置?最好是有程序参考。谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-20
EM253定位模块可以通过发脉冲控制伺服电机,一般控制指令包括两部分,即PULS和SIGN。
其中改变SIGN电平可以切换方向。PULS信号的频率决定伺服电机速度的快慢,脉冲个数则决定了伺服电机运行位置的大小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zezXjOej7.html
其他回答
第1个回答 2011-11-17
给伺服驱动器反转信号就可以了,如何设定位置和速度,要设置好伺服的电子齿轮比,PLC用PLS指令,手册上边有例子的
相似回答
请问如何
用西门子S7-200plc
控制伺服电机
,主要是
正反转和
调速,以及PLC...
答:
脉冲+方向就可以了
!脉冲频率控制转速高低,方向信号控制正反转!当然也可以用模拟电压控制,把干扰做好点就行!如果有需求可以联系我,我们的伺服各家系统、PLC都有详细配置方案。并且是AC380V直接输入和单相220V直接输入两款,都不需要隔离变压器,稳定且方便。 北京金保孚电气传动技术有限公司 ...
西门子PLC
控制
富士
伺服电机的
转速,相关的参数
设置
,
程序
问题,还有两者...
答:
首先要确定你要使用西门子的哪个系列的PLC?还有你是用富士的哪个型号的
伺服电机
及驱动器?
...驱动器
EM253
模块吗 用开关量能
控制伺服电机正反转
跟定位吗
答:
用开关也是可以的
,能控制电机的正反转,但不能控制电机的赚多少,没有调节的东西。如果要定位就手动吧。
西门子plc
控制伺服电机的
方法及举例(
最好
带有梯形图讲解)
答:
如果使用普通CPU,则需要用到定位模块
。如S7-200+EM253,但这只适用于步进电机的开环控制,因为系统没有编码器接口。如使用S7-300,则可使用FM351、FM354、FM357-2等定位模块构成闭环的运动控制系统。S7-300系列同时提供了T系列CPU,是普通逻辑CPU与工艺CPU的集成,有两个型号:315T和317T。其集成...
西门子plc
控制伺服电机的
方法及举例(
最好
带有梯形图讲解)
答:
如果使用普通CPU,则需要用到定位模块。如S7-200+
EM253
,但这只适用于步进
电机的
开环控制,因为系统没有编码器接口。如使用S7-300,则可使用FM351、FM354、FM357-2等定位模块构成闭环的运动控制系统。S7-300系列同时提供了T系列CPU,是普通逻辑CPU与工艺CPU的集成,有两个型号:315T和317T。其集成...
西门子plc
控制伺服电机的
方法及举例(
最好
带有梯形图讲解)
答:
4、程序步(Traversing Blocks): 共64个程序步,可自动连续执行一个完整
的程序
,也 可单步执行。5、直接设定值输入/手动设定值输入(Direct Setpoint Input/MDI):目标位置及运行速 度可由上位机实时控制。S120中回零有三种方式:● 直接设定参考点(Set Reference): 对任意编码器均可。● ...
大家正在搜
伺服转矩模式正反转如何控制
伺服电机怎么控制正反
模拟量控制伺服电机正反转
伺服电机驱动器设置正反转
伺服电机正反转程序图
电机正反转是如何实现的
伺服电机反转怎样调
伺服电机反转怎样改线
220v伺服电机正反转接线图
相关问题
请问西门子em253模块怎样控制伺服电机正反转
EM253模块控制伺服电机运行过程中怎么暂停,在继续运行?
西门子plc控制伺服电机的方法及举例(最好带有梯形图讲解)
西门子S7-200 控制交流伺服电机 必须要用 伺服驱动器E...
S7-200PLC 中利用脉冲指令库控制伺服电机,如何控制回...