风机盘管最容易出现的问题,出现的最大问题,如何解决?

如题所述

  1、风机出风量小,制冷量差
  原因:风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的,解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必要的。一般至少每个季度清洗一次否则堵塞越来越严重,维修也越来越难。
  2、盘管噪音大,随着风速高噪音加大
  1)安装施工过程中减震措施差,运行中产生共振。
  2)风道内有异物
  3)风机叶片变形或者电机轴承损坏,动平衡变差。遇到此现象先检查盘管支吊架是否松动,然后打开风道检查并清除异物。
  3、盘管电机不转。
  4、出风量正常,送风温度有偏差。
  5、设备和管路滴水。
  风机盘管机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。前期如果安装不当那么在后期使用过程中就会出现意想不到的麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-26
呵呵,最大的问题不是风机盘管本身的,是安装材料上面的,例如:阀门、软连接等,漏水很讨厌,还有就是管道保温做的不好,结露!这些都是安装质量的问题!请专业监理进行监督,自己也要在隐蔽之前好好检查就好了!本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-14
最大的问题还是“水患”,但是做好保温,包括机组及冷冻水及冷凝水的管路都要做好保温措施~
相似回答